2E币
今天在公司调一块板子...网口RJ45在经过170米左右的网线传输后,ping 100包(再上就更不稳定了)会出现掉包现象。概率大概是通两个掉三个...- s0 x2 E, |- O' b7 y
9 |0 J/ u$ e7 x. l1 B这是一块双层的板子,共三个RJ45,附图是其中一个RJ45的走线...之前我采用的是45度走线,结果效果更差...
. F7 o3 e9 O3 U4 w: b1 B2 m
, H+ i9 f% Q, _* U. G# X" L另外,其中一个网口的TX对和RX对长度相差约2/3,我觉得这个是个很大问题,而且单独的TX对我也没有严格等长...是否应该做到单TX对严格按差分走线?TX对和RX对也严格等长呢?网络信号线周围打过孔接地屏蔽呢?( N5 j# V( V% }. V1 M# @
% O3 U% X+ k- c0 O- `
还有,RJ45下面敷铜应该注意什么呢?(之前在论坛看到过一篇介绍这方面的文章,但怎都搜不出来...) |
最佳答案
查看完整内容
一点建议
RJ45是外接网口.外部干扰很大.网口变压器也是要掏空的.为了防止变压器转换的时候影响电源地.
另外铜皮到差分的间距尽量拉大点.
TX RX有条件尽量隔远些,同理,有条件也等长.
另外差分线等长比等距重要.间距记住始终保持一致.我看你的设计间距保持得很差.
|