找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
查看: 317|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

求教单板浮地导致重启的问题

[复制链接]

8

主题

121

帖子

977

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
977
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-5-18 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
单板未接大地,当用金属碰单板地时,会出现重启现象% O% Y0 t" G. R. ~7 Y; x7 c
) Q. g5 k& ]3 E( k' T2 V, i* b* R
适配器电源输出负极与大地没有压差时,不会出现重启,有交流压差,单板就未接大地,设备碰触会重启4 C' n' i( \$ u/ z% e4 X4 x

$ ]9 D  [9 a9 z( a, o单板设计有什么缺陷吗,有什么整改措施吗, V' ^5 Q4 P* t7 w8 w2 r5 `
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 支持!支持! 反对!反对!

12

主题

474

帖子

1039

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1039
2#
发表于 2017-5-18 10:54 | 只看该作者
按道理 大地和你单板的GND是隔离的  

2

主题

185

帖子

1405

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1405
3#
发表于 2017-5-20 17:09 | 只看该作者
这应该在大地电位差引起的,只需消除即可,方法就是将你的单板地串接一个电容和电阻到大地。使你的单板地和大地等电位。电容电阻参考值0.01uf/1KV 510欧姆

点评

试了下 没有用 将单板地经过串电容和电阻接到外壳上,设备外壳不接大地的 还是会重启  详情 回复 发表于 2017-5-22 20:29

57

主题

278

帖子

1692

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1692
4#
发表于 2017-5-20 22:02 | 只看该作者
非放电情况下,大地和板子地不应该有压差

7

主题

128

帖子

990

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
990
5#
发表于 2017-5-22 17:42 | 只看该作者
有可能是共模信号的干扰

点评

赞同!  详情 回复 发表于 2017-6-7 16:49

8

主题

121

帖子

977

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
977
6#
 楼主| 发表于 2017-5-22 20:29 | 只看该作者
ksvhxd 发表于 2017-5-20 17:097 e0 G# R8 ~' Z1 b0 [4 a( X7 ~; ?
这应该在大地电位差引起的,只需消除即可,方法就是将你的单板地串接一个电容和电阻到大地。使你的单板地和 ...
9 A1 n6 P% P; H! E. S. H. l) [
试了下  没有用
, R; j4 \3 I- b- H将单板地经过串电容和电阻接到外壳上,设备外壳不接大地的  还是会重启
4 r8 G3 Q9 p4 @! u

0

主题

8

帖子

161

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
161
7#
发表于 2017-6-7 16:49 | 只看该作者
江门彦祖 发表于 2017-5-22 17:42/ J4 h) f$ ^1 v# D
有可能是共模信号的干扰

$ ]  p' K8 [3 Y& f# I赞同!
5 F. x9 a/ X  r: z( q+ P' K$ k