发表于 2017-11-9 11:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有好几页原理图,对应一个PCB板,如何设计? 能像candence那样吗?就是好几个原理图,不想用层次原理图感觉搞不清楚,这样的话,能对这几页原理图一起器件编号吗?还有网络连接该如何设置,比如第一页一个网络连接到第二页网络?1 b  V1 @: M/ r
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!
一朝英雄拔剑起,又是苍生十年劫
唯刀百辟 唯心不易

45

主题

821

帖子

2831

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2831
2#
发表于 2017-11-9 13:13 | 只看该作者
AD可以分层次设计,也可以不分层次设计。
  S+ U. }1 S  I/ ~" ^% V+ f如果不分层次设计,那么请记住:
  r3 Z/ |! k+ I1 o2 c1、不使用sheet symbol。4 |& J: ]+ i5 C) Z: Z
2、每页之间的网络连接只使用netlabel,不使用port,当然电源和地可以使用power port;或者,可以使用port,但是在工程选项里把Net Identifier Scope 改为Global (Netlabels and ports global) 。

点评

谢谢你的回复,我试过了如下图所示好像可以. 1.但是我原理图1和2都有一个电容编号为C1002,怎么不报错,还可以导入: 2.你说的那个port我好像没用过,不太清楚,在哪里设置啊? [attachimg]132692[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-11-9 13:25

51

主题

405

帖子

4530

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4530
3#
 楼主| 发表于 2017-11-9 13:25 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2017-11-9 13:13
1 t* h! ]6 o0 D2 K  r4 p2 }AD可以分层次设计,也可以不分层次设计。
5 ^4 c* N& N  g3 S- ]  C7 R如果不分层次设计,那么请记住:; L! G2 a. W6 \" a/ o+ j6 H, e$ Q1 r" A
1、不使用sheet symbol。
8 k+ w  z; B- s: F6 j& p% s
谢谢你的回复,我试过了如下图所示好像可以.
0 O3 j0 A- ^' y1.但是我原理图1和2都有一个电容编号为C1002,怎么不报错,还可以导入:
% v$ [7 Q: I+ v, d& V% S* ^2 j2.你说的那个port我好像没用过,不太清楚,在哪里设置啊?
( \; v1 y; W, F1 z   _# B; W* C. `8 }) o4 g
一朝英雄拔剑起,又是苍生十年劫
唯刀百辟 唯心不易

45

主题

821

帖子

2831

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2831
4#
发表于 2017-11-9 16:45 | 只看该作者
不用port就不用设置。. F" W+ q) J: Z: w
不报错,编译的时候要选择工程编译,然后在project options里看看,Error Report里是否设置Duplicate Part Designators为error。

45

主题

821

帖子

2831

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2831
5#
发表于 2017-11-9 16:47 | 只看该作者
你的图里已经报错了,两个地方可以看出来。
8 Q9 j1 r  b& C( U第一、C1002的红色波浪线。
& g! G8 k( D! q, k: f, o. J第二、弹出的对话框的最底下红色字。

51

主题

405

帖子

4530

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4530
6#
 楼主| 发表于 2017-11-10 08:19 | 只看该作者
谢谢帮忙解答!我先自己找下。
一朝英雄拔剑起,又是苍生十年劫
唯刀百辟 唯心不易

51

主题

405

帖子

4530

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4530
7#
 楼主| 发表于 2017-11-10 08:31 | 只看该作者
本帖最后由 lize314 于 2017-11-10 08:37 编辑
) j" ^/ E( V8 R+ u* \
  K; U2 d( N+ D) q1.我找到了,没设置成global就报错,设置完了之后就行了。
6 Q, r2 I" g% M' P. T% Y, u" H4 ^( a# |1 m, x9 Q1 E
2.多个原理图可以使用power port,取巧下,假如我所有的网络都使用power port应该也是可以的吧?9 r$ P% B6 C& }0 g: |% C+ K

- q% q( v) [  H7 T, z) M# b
% x3 S& B2 L. z5 ~! F# g7 {
一朝英雄拔剑起,又是苍生十年劫
唯刀百辟 唯心不易

45

主题

821

帖子

2831

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2831
8#
发表于 2017-11-24 09:08 | 只看该作者
关键看你Net Identifier Scope里选哪个。
# N' `! s$ f& e0 f软件默认是Automatic(Based on project contents),你用power Port连接网络,是可以的。2 G! B# c& i( f' Q; m$ g1 l: R
但是如果不小心选的是Strict Hierarchical ,那么power Port也只能在子图内连接。
4 Z& U, b- E- I8 ?2 K" K5 R; Z无论哪种情况,都不建议使用power Port 来连接普通网络,毕竟power Port不是用来干这个活的。

0

主题

464

帖子

205

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
205
9#
发表于 2018-6-3 10:57 | 只看该作者
学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-11-23 16:08 , Processed in 0.077355 second(s), 39 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表