通常,我们需要三个安全的电容,来对交流电源输入端当中的EMI的传导干扰进行抑制。交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线(G)。在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准,以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。它们都属于安全电容,从而要求电容值不能偏大,而耐压必须较高。一般情况下,工作在亚热带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA。因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF(472)。
9 D" }, l/ I& ]5 n% _ p4 y" b) C+ @3 z* }, e7 V6 g" P/ P
特别指出:作为安全电容的Y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。Y电容外观多为橙色或蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA等标识)和耐压AC250V或AC275V字样。然而,其真正的直流耐压高达5000V以上。必须强调,Y电容不得随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的普通电容来代用。
" q2 A; g/ G1 @* |. l/ f+ v5 L8 p7 M" I& D! ?
在火线和零线抑制之间并联的电容,一般称之为X电容。由于这个电容连接的位置也比较关键,同样需要符合相关安全标准。X电容同样也属于安全电容之一。根据实际需要,X电容的容值允许比Y电容的容值大,但此时必须在X电容的两端并联一个安全电阻,用于防止电源线拔插时,由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电。安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于塬来额定工作电压的30%。- f; h0 c, h. n3 H3 r: N
1 ~) A, w6 l9 _- H, X; ~) m 作为安全电容之一的X电容,也要求必须取得安全检测机构的认证。X电容一般都标有安全认证标志和耐压AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压高达2000V以上,使用的时候不要随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的的普通电容来代用。
" u# S1 H/ s6 w7 {2 r! _+ J( q- e! v* p9 u# b# W
通常,X电容多选用耐纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。普通电容纹波电流的指标都很低,动态内阻较高。用普通电容代替X电容,除了电容耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求。
( K+ ~& @. K) @- a' x# A4 O6 i$ H+ Z9 |$ u/ `
根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容:1 _$ @7 O' ?; h0 | E* i' s( X {
0 e! D1 d0 @* j2 ^" V
1. X电容是指跨于L-N之间的电容器;" u- D8 t1 H4 B) `6 Q! f4 x `
9 Q! M' M4 v9 E 2. Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器;
: z( o0 @. \8 n, i7 s$ z6 i4 b& O' w% w1 J- v) j, F
(L=Line, N=Neutral, G=Ground)6 |* v( d: x/ q* }, c
# q/ @3 {4 m* T+ _+ e X电容底下又分为X1, X2, X3,主要差别在于:: D: @& r( D9 ^9 h, ]
[; |$ b8 s4 m
1. X1耐高压大于2.5 kV, 小于等于4 kV;3 C# @2 b5 Q: Y4 r) w$ {, {* `
4 b* U# a' u' ]0 k' S
2. X2耐高压小于等于2.5 kV;
4 ]5 Y3 C$ N2 g$ o: \$ v: e$ F- t6 |8 L( {* J3 G* p* I9 r2 u
3. X3耐高压小于等于1.2 kV- p9 r- ]- P: S0 o
" S- l! x, e* @4 g: [
Y电容底下又分为Y1, Y2, Y3,Y4, 主要差别在于: (耐直流电压等级)
1 I$ p! t" }, T% N) F- }; r; x4 J- d8 J
1. Y1耐高压大于8 kV;; \! b |$ a* f7 t* c8 H) ] B
7 ^$ `1 r! b. y; M8 x/ G+ h" T7 K
2. Y2耐高压大于5 kV;5 n0 M" m+ ^/ O/ l ~
- ]9 g+ V& [* { 3. Y3耐高压 n/a
' z' } \5 a) m) b5 f' H# G
4 t5 S+ X! @; B+ j b 4. Y4耐高压大于2.5 kV
: a7 X6 Z$ l) ^9 S
1 s0 {, r H7 \" g$ s 它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模、差模工扰起滤波作用。
) \! K* ~4 B s$ L7 L1 S4 h7 U1 G" L; k6 A# x
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。 它包括了X电容和Y电容。. w! ?6 `6 Y. M! o I1 t
1 M% Y9 ]% ]( j7 Q4 R8 v2 ~/ ] I X电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。 |
|