找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
查看: 277|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

请教各位大师一个PCB板耐压的问题?

[复制链接]

40

主题

158

帖子

352

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
352
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-5-17 21:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教下如图我的层叠厚度PP0.47mm,能否走1000V~~20A的铜箔

SKSOLAR-20KW-IOPCB-08压合结构.png (3.36 KB, 下载次数: 1)

SKSOLAR-20KW-IOPCB-08压合结构.png
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 支持!支持! 反对!反对!

48

主题

276

帖子

2086

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2086
2#
发表于 2017-5-18 09:26 | 只看该作者
可以的,在同层按照电气间距和安规间距设计就行了

59

主题

242

帖子

1056

积分

EDA365特邀版主

Rank: 6Rank: 6

积分
1056
3#
发表于 2017-5-18 12:47 | 只看该作者
不同层没问题,主要考虑同层的爬电间距,像1000V、20A这么大的电压和电流爬电间距最少要保持在1cm,如果达不到,可以在PCB板上挖槽型孔。过孔在各层的爬电间距也同理注意。

点评

像这种对层与层之间间隙有没有安规规范的?  详情 回复 发表于 2017-5-18 21:19

40

主题

158

帖子

352

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
352
4#
 楼主| 发表于 2017-5-18 21:19 | 只看该作者
古莘 发表于 2017-5-18 12:47
# P! H+ V. ~1 [" M  X  t不同层没问题,主要考虑同层的爬电间距,像1000V、20A这么大的电压和电流爬电间距最少要保持在1cm,如果达 ...
. c1 Q+ A/ M# {! u3 `9 ?
像这种对层与层之间间隙有没有安规规范的?
$ K1 L6 k% e: u- V$ `

4

主题

75

帖子

-8900

积分

未知游客(0)

积分
-8900
5#
发表于 2017-6-11 16:24 | 只看该作者
可以,不同层的层间厚度>0.4mm就可以了,同层的保证安全间距就可以
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-11-22 08:30 , Processed in 0.071135 second(s), 38 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表