由于走线多,有几组DDR的数据线夹在地层和电源层的中间。电源层的电源是CPU的核电压(1.0v  50A)。都是整层铺的。没有夸分割。这样做有问题吗?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!
我们一路都忘了哭 ......
   告诉自己很幸福 ......

6

主题

177

帖子

2478

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2478
2#
发表于 2015-5-15 10:48 | 只看该作者
最好参考DDR的工作电压层,可以在电源层把这个电源区域划分出来

1

主题

1499

帖子

5972

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
5972
3#
发表于 2015-5-15 10:48 | 只看该作者
50A????# ?7 H5 I  ^8 e/ v* D
这么大的电流,你确定要铺地?
新年伊始,稳中求胜

294

主题

1835

帖子

6550

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
6550
4#
发表于 2015-5-15 11:38 | 只看该作者
这样应该不好吧
听党指挥,能打胜仗,作风优良

44

主题

384

帖子

3084

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
3084
5#
发表于 2015-5-15 15:54 | 只看该作者
合理的层叠设计,走线到pwr平面的距离大于2倍的线到GND的距离,影响就很小了。
163我看行

14

主题

148

帖子

667

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
667
6#
发表于 2015-5-15 21:22 | 只看该作者
最好不要这样走,这样会影响的DDR的运行速率,也不建议参考1.5V,因为这样还是存在跨电源平面的现象。还是建议增加叠层。

24

主题

978

帖子

7766

积分

六级会员(60)

Rank: 6Rank: 6

积分
7766
7#
发表于 2015-5-25 16:55 | 只看该作者
是不是笔误啊?有50A么,大电流要单独考虑了。