MAX是贵了点,可以考虑用其他的型号替换下 |
话说你这个AB线上啥保护都没加,必须加TVS,考虑加防雷管。端接电阻看网络情况是否总控加 |
{:soso_e179:},谢谢指点 |
可以考虑使用MAX3160,本身支持多协议 |
没必要用两个485芯片,可以用一个MAX13487,或者在MAX485前面加一些处理电路实现双向 |
優化??? 把 Maxim 換掉...........太貴了! 4 s ]) n! f7 H8 a/ _5 V2 r {:soso_e127:} |
那你PC发送的信号不是又自回环回去了?而且还用两个485,麻烦费钱,还不蛋疼了。 优化方法:485的2,3脚默认下拉为低电平。想办法从从232的Rout脚的输出信号得到一个高电平的使能信号,即当有发送时候,485使能为高电平,当没有发送的时候,默认为低。这样就可以完成手收发过程了。 h4 n* G: Z4 x5 p& w . r1 v9 e ~, Q1 _ 对于:即当有发送时候,485使能为高电平: 处理方法很简单,电容,电阻,三极管,逻辑门什么的组合下就可以了。 |
这个为什么要两个芯片,通讯室双向的DE口发送的不是这个解法的 |
关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )
GMT+8, 2024-11-24 03:42 , Processed in 0.060591 second(s), 37 queries , Gzip On.
地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050