找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划

请教集成隔离变压器的RJ45接口,7,8Pin应该接哪种地的问题。

查看数: 4330 | 评论数: 7 | 收藏 3
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2013-6-20 17:12

正文摘要:

根据一些集成隔离变压器的RJ45接口的内部线路图,7,8Pin位于隔离变压器的二次侧(UTP侧),这样的话我觉得7,8PIN应该接外壳地(大地),但是我看了一些设计,7,8PIN的都接的参考地,这样隔离变压器不是没起到隔离 ...

回复

air-lover 发表于 2013-6-20 22:37
7.8脚绝不允许NC,必须做BOT SMITSH终端匹配电路,线对间形成150欧姆阻抗,能达到10DB的共模衰减,否则EMC严重

点评

支持!: 3.0
实际以太网的cat 5 utp上有三种signal 线对之间CM/DM,线间DM,线地之间CM,这三种都要做到抑制共模,改善差模。  发表于 2013-6-20 22:58
支持!: 3
以实际经验赞同!另外bob smith的resistor最好不要用0402的,否则surge测试时比较容易烧毁。  发表于 2013-6-20 22:56
jielove2003 发表于 2013-6-20 18:04
“一、二次測隔絕就是 2KV 電容,AC 接地、不是我們一般所想的直接接地!”4 ]2 W; P  N- d* N

8 b5 n9 _$ Z& S2 L5 h0 |6 e4 k4 p这句话让我明白了,总结来说就是7,8pin,在有大地的情况下接大地,没有大地的情况下接系统的参考地是吧。

点评

支持!: 5.0
支持!: 5
對!  发表于 2013-6-20 18:10
超級狗 发表于 2013-6-20 17:58
jielove2003 发表于 2013-6-20 17:43 + Y3 D& Q0 z2 l; V! B
嗯,这篇文章我看了,狗大发的资料让我受益匪浅。- X9 f. C; g1 L: c4 M

* t5 n! R) i3 E- h& j6 D* @但是还没有找到我要的答案,所以才发这个帖请教各位 ...
, ]+ @' N' j7 m! x7 F: L+ w. l  b
網絡變壓器 RJ45 這一側(Primary Side)的 GND 接在哪裡呢,就是斯密斯電路中和高壓電容相連的那個 GND 怎麼處理?7 S1 h# E% t0 B0 M
有大地(Earth Ground)接大地,沒大地(Earth Ground)只好接一般的地(Power Ground)。
1 a- z2 _2 s8 q. @6 I9 W# k: I4 J, n4 _' G* {

; ^2 u2 \5 E& Q3 L推荐电路是用个 2KV 1000pF 的电容连到系统地上,但是我的 PCB 上摆不下了,以前的产品都是 OPEN 的,会影响到 HI-POT 测试吗?$ [" O; o+ n9 W8 g& i, ]7 v) u
以前都照規矩放,沒有不放會有什麼後果的經驗。不過照一些技術文件上講,包伯.史密斯終端線路(Bob Smith Termination)對突波(Surge)是有些抑制能力的,建議還是放上去。1000pF 1206 的貼片電容有 2KV 耐壓的規格。6 {. y! V" b' n1 x- g: j% h

2 Q* R5 [" N6 h( ]2 X: F* ?+ S' U5 _& ?- e# ~5 U
一、二次測隔絕就是 2KV 電容,AC 接地、不是我們一般所想的直接接地!% ^0 Z9 t! e7 ^7 k
" `% v/ y5 c# ^
{:soso_e104:}
jielove2003 发表于 2013-6-20 17:43
超級狗 发表于 2013-6-20 17:39
% J5 a) Z- J3 X! W; z3 h" D: ]https://www.eda365.com/thread-88555-1-2.html5 c6 \5 _* e- Z% O+ d( r
) e# _+ v* n2 k* {6 x$ |
這個發文討論到一大堆乙太網路(Ethernet)PCB Layout 的 ...

! a: T# S2 @( l5 _1 [: x5 a' Y嗯,这篇文章我看了,狗大发的资料让我受益匪浅。& t/ G) r8 V+ k; o

& ~0 K. |' ^2 a! I  l) K但是还没有找到我要的答案,所以才发这个帖请教各位大侠。
jielove2003 发表于 2013-6-20 17:41
lidean 发表于 2013-6-20 17:26 , G& {  u, t- \9 V
我们是直接NC的

4 X' c% ^3 p* P. Y9 V集成了隔离变压器的,看里面的线路图,接了个安规电容,直接NC应该不好吧?- s' y0 S6 C1 B) v  h

% ^* q$ \7 H& v( \/ F, S- j没集成隔离变压器的,直接NC应该没问题,在外置的隔离变压器那里处理了。
超級狗 发表于 2013-6-20 17:39
https://www.eda365.com/thread-88555-1-2.html
; T+ h: E7 D" p( Y+ C6 H3 C7 s/ }0 q) Y
這個發文討論到一大堆乙太網路(Ethernet)PCB Layout 的問題,一、二次側隔離也在其中。$ C- F% @/ d" h8 o
1 U6 Q- j# o' w8 T! i, }
{:soso_e156:}
lidean 发表于 2013-6-20 17:26
我们是直接NC的