查表确定爬电距离

查看数: 867 | 评论数: 5 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2013-5-25 21:47

正文摘要:

我们的产品是风阀执行器,电路板污染等级2,材料组3a.AC220V输入,L与N之间,高低压之间爬电距离需要符合如下标准,摘自 EN60730。对于220V的L线与N线的爬电距离,查表,额定电压选250V,污染等级2,材料组3a,可知 ...

回复

shiyan1532 发表于 2013-5-28 11:46
rosexg 发表于 2013-5-28 08:54
; O& k6 J# I% z' T* [: L9 K" Q我们一般用的是material group的污染等级2级II,即1.8mm
$ z0 q0 Z- k# V! V# [& `* w
你们用的材料组2?
  N; i2 u; n; q
, K5 f2 T1 w* [8 v高低压之间爬电距离你们如何确定啊?求教
rosexg 发表于 2013-5-28 08:54
我们一般用的是material group的污染等级2级II,即1.8mm
shiyan1532 发表于 2013-5-27 22:03
黑驴蹄子 发表于 2013-5-27 18:53 % _. ~6 j& T5 s0 i* _8 L
分享精神可嘉
! t- x* `  a  g8 i  Y* I2 q* f5 B
共同进步嘛,哈哈。蹄子哥,220V与低压之间的 额定电压 应该怎样确定啊??
黑驴蹄子 发表于 2013-5-27 18:53
分享精神可嘉
shiyan1532 发表于 2013-5-27 17:39
..求别沉。。