DGND没有连接,DRC检查不报错,咋整

查看数: 697 | 评论数: 3 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2013-5-21 17:42

正文摘要:

我把几乎所有的方框都打勾,把ERC Matrix的unconnected都设成错误提示。还是没有检查到错误。这个问题不是我想象出来的。是确实已经发生的错误

回复

wwddss_1976 发表于 2013-5-21 21:41
我倒觉得这个不是bug,LZ图中开关引脚肯定不是设置为电源属性吧
阿科GL 发表于 2013-5-21 21:24
我也觉得这是个BUG,
: R5 ~5 f9 _7 G6 `' m8 @" g对于电源网络建议你到浏览--网络里查看。
jacklee_47pn 发表于 2013-5-21 20:41
這是你對 ORCAD DRC 的檢查規則不清楚。請問你誰是 unconnected ?
. k/ F+ ]+ Q, K5 @" o  Z是 PB7 嗎? 不對! PIN2 和 PIN3 有連接,有 NETNAME ,所以 PB7  有連著的。
+ ?. {1 g4 A* \$ J# h是 DGND 嗎? 不對! ORCAD 認為 DGND 不是元件也不是 POWER ,並且其他的地方應該還有 DGND 相連。
# ?* B/ g% n. \0 _. B& E* h% t+ i! ]
; l" i/ s: c" U7 L目前 ORCAD 的 unconnected 是針對元件單一根管腳、PORT、 Bus Nets 以及 POWER。剛好 GND 不算在上前面所講。. u2 X6 a0 s. Y4 j
我個人認為這是 ORCAD 的 BUG。