DRC 問題

查看数: 1102 | 评论数: 6 | 收藏 1
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2012-2-7 14:24

正文摘要:

Class:           DRC ERROR CLASS + N( k7 R9 w8 K2 J  Subclass:        GND : b! I6 y, |2 U! H  t" _ &nb ...

回复

yangfan0913 发表于 2012-2-10 11:15
谢谢,我重新铺的是动态铜,暂时没有问题。
$ t; I* d  E- u请问静态铜和动态在使用时有什么区别吗?9 Q: ?/ q# X$ T  w+ z& G
非常感谢大家的回复。
andy.wei 发表于 2012-2-8 21:37
如果你铺的是动态铜箔,你跑一下drc会自动闪开的,如果你铺的是静态铜箔,你可以选择命令shape--manual--void,然后框住过孔,静态铜箔就会在过孔那个地方闪开,如果是静态铜箔,要是还是闪不开,你就手动将包住过孔的那里的铜箔挖掉
blue822180 发表于 2012-2-7 15:04
如果是不同网络,你讲动态铜升级看看,如果你已经设置了静态铜您就像过孔附近的铜片删除吧
eeicciee 发表于 2012-2-7 14:43
yangfan0913 发表于 2012-2-7 14:38
) y, M  c, _0 q0 z& C7 n( W这个怎么修改 能帮忙讲一下吗?谢谢

8 z/ K1 z& ^- Z你那个是短路了.孔和铜皮应该不是同一个网络名.
yangfan0913 发表于 2012-2-7 14:38
这个怎么修改 能帮忙讲一下吗?谢谢
eeicciee 发表于 2012-2-7 14:33
Shape to Thru Via Spacing% `# {, z" n2 ^1 D* Y) z8 {3 Y
铜皮到孔的距离应该大于5mil,而你是0,短路了.