4.2、电气间隙和爬电距离
- t- e6 T9 Z/ d% d- I' y设备应同时满足安规上对设备所要求的电气间隙和爬电距离。
4 B; { X: i: W7 e7 j. }, m电气间隙和爬电距离的具体数值可参考附录5。1附录A。下面所列出的电气间隙和 爬电距离的数值仅作一般情况下参考用,并不代表最后的实际情况。
! C5 i: ]' M+ B4.2.1术语解释:( V- \ ~3 m/ r( B
电气间隙:导电体间测得的最短空间距离。( G% f# c2 o, k! q" B+ C' Q$ e
爬电距离:导电体间测得的最短绝缘表面距离。
0 \7 Z3 u. S& Z8 C3 c. R一般来说,爬电距离要求的数值比电气间隙要求的数值要大,布线时须同时满足这两者的要求(即要考虑表面的距离,还要考虑空间的距离),开槽(槽宽应大于1mm)只能增加表面距离即爬电距离而不能增加电气间隙,所以当电气间隙不够时,开槽是不能解决这个问题的,开槽时要注意槽的位置、长短是否合适,以满足爬电距离的要求。2 h1 _' F, L* z4 d- P& V, O
4.2.2元件及PCB的电气隔离距离:(电气隔离距离指电气间隙和爬电距离的综合考虑)
* ?7 ]4 a) ]* ]+ ^1 b/ w对于Ⅰ类设备的开关电源(本公司的大部分开关电源均为Ⅰ类设备),在元件及PCB板上的隔离距离如下:(下列数值未包括裕量)
4 s) [8 F! R( _6 e+ ]; i& Wa、对于AC—DC电源(以不含有PFC电路及输入额定电压范围为100-240V~为例), g+ ?; f' {: q9 o# d# H, u
电气间隙 爬电距离
, W" F! ~- w d/ PL线-N线(保险管之前) 2.0mm 2.5mm
( E* f9 K- y' V. A输入-地(整流桥前) 2.0mm 2.5mm
" g F& V& r9 z; h/ E输入-地(整流桥后) 2.2mm 3.2mm
" k! g( Y; L" `; Q+ P' O9 ~' f# O M8 n输入-输出(变压器) 4.4mm 6.4mm & u' N: p$ c4 D. a. e ~
输入-输出(除变压器外) 4.4mm 5.5mm
% e. e7 o' j% X6 x$ O8 ?输入-磁芯、输出-磁芯 2.0mm 2.5mm. m3 y* _" ^& z' f+ R
b、对于AC—DC电源(以含有PFC电路及输入额定电压范围为100-240V~为例)
( J9 l3 ^, n5 y5 w5 D 电气间隙 爬电距离
! N6 ?( ~3 l5 P, S; tL线-N线(保险管之前) 2.0mm 2.5mm
' V8 w7 L A: @) @8 S输入-地(整流桥前) 2.0mm 2.5mm 9 _+ O# x, h% D. ?, ?1 C
输入-地(整流桥后) 2.2mm 3.2mm
* {# x5 x- H) \输入-输出(变压器) 5.2mm 9.0mm 2 ~9 V$ M. f9 Y4 Z- l
输入-输出(除变压器外) 4.4mm 6.4mm
2 f* M3 o( e$ Q7 z$ Z( c输入-磁芯、输出-磁芯 2.2mm 3.2mm
6 j1 s, ^/ L/ b1 K c、对于DC—DC电源(以输入额定电压范围为36-76V 为例)
! Z* B. f# `4 ]$ B. t 电气间隙 爬电距离/ ?" C7 s9 ^- p! }2 X- M* O3 W+ u
(DC+)-(DC-)(保险管之前) 0.7mm 1.4mm , b( r0 n& d3 ?: \& M$ g. {
输入-地(保险管之前) 0.7mm 1.4mm 2 @0 v4 z& P# L( I0 u: P4 {% a
输入-地(保险管之后) 0.9mm 1.4mm 6 _. r. m6 k. O3 S6 q9 k
输入-输出(考虑为基本绝缘) 0.9mm 1.4mm
* H9 n, M. t7 w4 W输入-输出(考虑为加强绝缘) 1.8mm 2.8mm
$ _; [4 }$ x) a; s* J4 y输入-磁芯、输出-磁芯 0.7mm 1.4mm
. K$ Z) w6 y% X% ~( @( y4.2.3变压器内部的电气隔离距离:
$ r6 @# L" e0 E7 K1 v变压器内部的电气隔离距离是指变压器两边的挡墙宽度的总和,如果变压器挡墙的宽度为3mm,那么变压器的电气隔离距离值为6mm(两边的挡墙宽度相同)。如果变压器没有挡墙,那么变压器的隔离距离就等于所用胶纸的厚度。另外,对于AC-DC电源,变压器初、次间绕组应用三层胶纸隔离,DC-DC电源,可只用二层胶纸隔离。下列数值未包括裕量:: y) W% j9 ~3 i/ f$ q; M
要求的隔离距离 挡墙的最小宽度
8 f2 j2 |' |! A5 k; q: m, X/ O wAC—DC(输入电压100-240V~,未含PFC电路) 6.4mm 3.2mm p1 F+ z1 u1 y1 k# K; B) X( ]
AC—DC(输入电压100-240V~,含有PFC电路) 9.0mm 4.5mm
4 q$ F* H9 U: `& g- z qDC—DC(电压36-76V ) 2.8mm 1.4mm) H6 ^: m3 w: `! r) ?0 C
注:变压器的引脚如果没有套上绝缘套管,那么在引脚处的隔离距离可能也仅为胶纸加挡墙的厚度,所以变压器的引脚需要套上绝缘套管且套管要穿过挡墙。
7 _2 M8 a* M# v2 C4 T) L
, c0 x: k0 ?# l A来自& o) [8 H: F8 _9 B
安规设计手册!!!!!
9 Y; N1 A9 G; z4 Z( X3 R) f& Z8 Z' m! x- [7 R% B
引用连接:http://www.angui.org/simple/index.php?t21087_1.html |
评分
-