2017年12月29日QA检查报告节选

查看数: 546 | 评论数: 22 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2017-12-30 08:53

正文摘要:

1.电源太细" W; \3 F6 t4 ]9 I3 ~: R7 o1 e+ K3 z - |7 B: O- Y: J4 S0 p+ _0 @8 e, }1 z[url=https://www.eda365.com/thread-160823-1-1.html][/url] 5 d: k; b' p) N

回复

风凌天下 发表于 2018-1-2 20:11
EDA365QA 发表于 2017-12-30 08:53( c( S* u8 ^  ]9 x: c& {. F& \& g* J
4.多个千兆网口线建议有参考面

. s, K: J; M" V( y) a为啥有参考面,以哪个地作为参考面?机壳地?打静电时有没有影响,有什么理论依据,我设计的一块也是多个千兆网口,一开始是机壳地做参考,最后还是没做参考,EMC测试没问题。& j) |& f, N4 k7 V2 o
xueling2009 发表于 2018-1-2 09:29
EDA365QA 发表于 2017-12-30 08:53
) Z! ?9 u8 w/ v: O8 D4.多个千兆网口线建议有参考面

- K% N1 A! Y0 ?# G. F! V! ?请教一下,这个参考面是需要用外壳地来做吗?
. @1 S9 L1 j" L' u7 b5 a: a
sunshan 发表于 2018-1-2 13:30
EDA365QA 发表于 2017-12-30 08:53
' ]$ S1 U: ~( l& c9 Y4.多个千兆网口线建议有参考面

# @8 ]  W- o/ |. S- _/ @5 V7 J+ K建议用中心抽头上的地,不能用机壳地!
# o. v: P! g0 \+ Y
猫城 发表于 2018-5-14 10:25
学习
wx_SHOh21dw 发表于 2018-3-11 21:54
感谢分享
jonechao 发表于 2018-1-23 10:23
陆大少 发表于 2018-1-19 13:46
君不问 发表于 2018-1-11 09:44
飘过
攻城拔寨 发表于 2018-1-3 11:27
有没有千兆网口LAYOUT的详细说明文档呢
Jamie_he2015 发表于 2018-1-2 20:27
:lol
风萧萧兮 发表于 2017-12-31 16:42
学习
Pang8343569 发表于 2017-12-30 17:12