hao2012 发表于 2017-4-12 17:09 CJ431最大的阴极电压为36V 如果50v的话CJ431不是要烧坏吗? |
HengliangYau 发表于 2017-4-12 09:06 t5 G Y3 O ^0 h" A9 S+ r 请教一下,不知道理解得对不对:1.正常工作时,U101分压电阻R19,R20检测输入电压(大概50V),小于50V时,分压处VREF<2.5V,U101不导通,VIN通过R21加到Q3栅极,被D9限到12V,逻辑如你上面所说。2.检测电压大于50V时,U101导通刚导通时Q3还是导通的,随着VIN继续增大U101电流增大把Q3栅极拉到 Vgs(th)以下,才把Q3关断。6 Q1 Y+ c8 T5 Z1 r6 @0 v+ b' w) A 最终Q3栅极电压在 1V左右。1 E9 i M- L: {6 X/ P3 t! C( }1 i |
chenzhouyu 发表于 2017-4-11 21:25 Ø 当输入电压小于20V时 ,D9钳位电压在12V,从而使Q3的GS极电压在12V使Q3导通,R23、R24分压使 R23电压在12V之间,D10慢慢钳位电压子12V,使Q4的GS极电压在-12V,从而使Q4导通。 Ø 当输入电压大于20后,小于50V,D10由于电压箝位作用,使Q4的GS极电压始终钳位在-12V,使Q4的G极不被击穿,从而保证mos管正常运行。 Ø 当输入电压大于50V的时候,U101就会导通,导致D9稳压二极管被旁路,所以Q3的G极被拉低接地,使Q3不能导通,Q3的DS两极形成极大的阻抗,与R23、R24之间的分压使Q4的GS电压不能使Q4导通,切断电流通路,起到保护作用。 o3 ~! v2 z& t, M2 t/ n% z8 c |
有没有过压欠压保护电路呢?,发出来个参考下 |
渔樵江渚2015 发表于 2017-4-11 19:292 A i/ W# t/ M P 这个MCU是给IO检测用的吗?具体电高到多少才会过压保护呢 |
HengliangYau 发表于 2017-4-13 10:19# B) h; F; |% i8 V9 K 想明白了一点,应该是利用431内部的比较器 |
HengliangYau 发表于 2017-4-13 10:19 您好!) N0 O6 J9 @/ w. e1 t. U+ I 前面两点看明白了。 第三点还是不懂,为什么大于50V,U101就击穿?50V时,VREF这端点电压=(R19/R20)*50V,那么此时U101的阴极电压是多少? MULTISIM 10没有431,不知道怎么仿真。 能再指点下吗 |
hao2012 发表于 2017-4-13 11:36 恩恩,对!明白 |
hao2012 发表于 2017-4-13 11:361 S! X! E3 Y; a% V' J* H) ~* E7 C2 s 既然如此,你分析到50v还有什么意义呢,而且计数得到他目前保护的就是50v以上的电压的* k+ q/ F) p' B5 \1 S6 R |
楼主可以说下该电路过压保护的的值吗? |
HengliangYau 发表于 2017-4-13 08:46 那如果这样,该电路检测部分的分压电阻设置是不是就存在问题呢? |
hao2012 发表于 2017-4-12 17:09- {# s+ F8 O6 t 哈哈,你还算了具体参数,是的,你的理解正确 |
chenzhouyu 发表于 2017-4-11 21:25 请教下楼主,这个保护电路 多少电压算是过压?(保护的电压范围?) D/ G! g/ x7 d0 h |
关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )
GMT+8, 2024-11-24 07:24 , Processed in 0.066221 second(s), 42 queries , Gzip On.
地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050