去掉120R, RS485A加上拉电阻,RS485B加下拉电阻 |
可以试试将UART_TX增加上拉试试 |
我在思索这个和软件,还有这几个信号到底是怎么控制? |
本帖最后由 超級狗 于 2016-6-7 11:10 编辑 , _/ h) M6 J9 m' r+ {hgd521 发表于 2016-6-7 10:39- G+ q5 Q3 v3 t$ O 但兩個 UART-RX 都有訊號的話,怕對 MCU 有干擾。( S8 w9 x1 F. f SP3485 /RE = 1, DE = 0 時,RO = Hi-Z。/ |4 [. O6 o. q6 \$ O7 L, G' F & U+ I: M. {( d$ [ 想在 CON1 收到 MCU 的 UART-TX 訊號,試著把 RS485SE = 1 拉高,關掉 RS-485 的接收看看;或是 CON1 的 UART-RX 不接任何東西試試看。 若仍有問題,那芯片驅動能力的嫌疑就變大了!6 ^" X+ l( N8 P, d! O% z : Q9 b0 H: H# Q% D4 _1 d; @ . o6 ~$ j, ~( @8 y6 ^& |% n |
本帖最后由 超級狗 于 2016-6-7 11:10 编辑 * J. s0 {, r! r$ ~超級狗 发表于 2016-6-7 10:353 s: n/ G' d h7 X r& ^ CON1端口引出来是用来做测试用的,如果单片机发送数据,两个端口应该都能接受到吧0 h- @/ r i0 C X0 R8 c |