cousins 发表于 2016-2-29 16:07 其实楼主说的已经是属于高频的范畴了,300KM,相对于波长来讲已经属于传输线了,不过实际电力传输过程中不会一次使用这么长的距离,会使用中继分段传输来避免传输线效应。, q$ l- Y* b3 U7 \4 E! ]' p 还有就是交流电对波形要求很高,同样不允许出现信号变形,否则会影响有效电压和功率传输。 }1 I; K! M; H. _: _ |
tanghao113 发表于 2016-3-14 14:37 谢谢,有用的表格,收藏先。 |
帮楼主查了下相关数据:& b/ G2 p, s" B% o& C$ G$ d 各级电压架空输电线路的输送容量与输电距离是多少? 答:电力线路在综合考虑技术、经济等各项因素后所确定的最大输送功率,称为该线路的输送容量。电力线路的额定电压,与其输送距离、输送功率有关。电压越高,输送功率越大,输送距离也越长,其三者的关系见表5-1。+ o* a- I0 I' G ; q! }- r! }8 f3 j0 v: W 表5-1 额定电压、输送容量和输送距离的关系
|
我说了学科有局限性。可没说电磁场理论不能适用。电磁场也分场类型,要加不同的边界条件。 传输线理论基于的是时变场,传输线本身的V和I都是基于时变参数,用于准静态场本身就属于跨领域了。你可以用来分析,但是不能简单的套用。像前面简单的用物理结构计算传输线阻抗,用反射理论分析V+,V-,都已经忽略了时变条件,也忽略了频带条件,当然会得出一个不合理的结果。+ k) E. r! m" `, \ 7 O7 K/ X7 m; w: u 同意你的不同学科忽略其他影响观点。同时还是想说,不同学科,有不同限制,不能用DC的理论去做AC,也不能用低频的方式去分析高频,更不要简单套用高频的方式来分析低频。 |
反射也好,串扰也好,输电线也符合电场磁场理论肯定也是适用的,不过负载阻抗是随时变化的,从源端看到的阻抗也就是变化的, 不过在电力系统中传输线影响的是无功功率,发电厂是通过调节无工功率来匹配阻抗,这是传递功率的一部分。所以再负载端频率始终不会变化。当然电力系统中干扰也是存在的,主要是电机等感性负载带来的。其实分析电路的时候将信号源、传输线、负载一起作为一个整体分析就清晰了。楼上说的分为音频、射频、高速数字学科,有不同理论,其实就是将主要影响的部分提取出来重点分析,其他影响进行简化或者忽略,比如电力系统中负载阻抗影响远远大于传输线,所以忽略掉了传输线或者加入一个固定的补偿值。 |
cousins 发表于 2016-2-19 10:25 谢谢版主的回复,虽然我现在还不是很理解你说的,但是我会认真求证。如果其他坛友看到有不同的见解希望不吝赐教啊!!! |
再补充两个问题:" c* S% A* P: e B& o, R 假设d=1m,a=0.005m 我们肉眼也能判断高压线的直径不止1cm吧,至于火零线的间距也到不了1m吧。恐怕你的600欧也不对了。 我想再次强调:1 \% R% Q- G& h4 R& d0 b7 S3 F2 R" D6 W 传输线特征阻抗到底应该应用于什么条件下。特征阻抗和瞬态阻抗的区别是什么?) k0 o+ Z( k% Y( Q5 s' a% g 我们所说的传输线阻抗通常是指瞬态阻抗,其和特征阻抗相等时是基于什么条件。 + l& p0 ^" m5 _( K9 ]7 e+ o# e % ^9 E3 {5 N9 \6 d( W( q1 d; b |
mosman 发表于 2016-2-19 10:00 好。我们先假设你的理论是正确的。 那么我有几个问题请你先考虑下: 0 B; R5 I$ W9 K$ A 1.你能告诉我你计算的这个公式是基于什么场吗? 2.静态场还是时变场?这两种场最根本的区别是什么? 3.50Hz/60Hz正弦波/余弦波是什么场? 4.信号和电源不分家,那么你告诉我,为什么要分数字和模拟?为什么仪器测试电源和测试信号要用不同的探头? W6 L, o* m6 R; P. C/ U8 t 5.为什么要做振荡电路来把低频电源转换成信号?信号为什么不用大功率? 6.此推导过程来源应该是射频/微波的教程材料。射频和微波频谱范围麻烦一起来回顾下。50Hz/60Hz是处于什么频谱呢? ]$ K+ q* W5 t6 A' H9 {3 ^; r 7.空气的特征阻抗才377欧,我们首先假设你的600欧是对的,你觉得能用什么介质和导体能搭出600多欧特征阻抗的传输线?我们用什么仪器能测出600欧的阻抗?" k+ a" m2 u; @ U 8.既然是600欧传输线,请给个推导,咱们的高压传输上百万功率如何解决热耗问题? - ?6 g, B& }3 ]' B6 B! B 你很认真的在纠结一个跨领域的问题。至少,你应该先知道为什么要用高压传输吧,还有公式推导都有哪些限定条件的,不要把条件偷换掉了。7 r# c) N' P, @# F - W4 z& u* G3 K7 y . H. P) V( P% [ M! {* h& H0 B - Q. F. ?8 p4 U* q! v |
cousins 发表于 2016-2-18 21:45 我觉得信号和电源不分家。电源的传播产生了信号,信号可以由电源的能量传播来表示。/ g5 |7 F5 c8 \2 \8 v2 o3 w |
本帖最后由 cousins 于 2016-2-19 08:43 编辑 再次补充:电源是电源,信号是信号。 你用电磁波传输的概念去偷换低频电流传输的概念本身就是错误,我陪你以信号的方式去分析电源只是想告诉你,即使你以信号的方式分析也是不需要考虑匹配。0 ?( K/ w5 W3 I. Q$ i: h 电磁波传输是以传输线的方式,而低频电流传输是以电子流动方向的方式。/ Y+ x x! N7 w/ G# s. r6 z 那么多前人都将高频低频分开来了,音频、射频、高速数字、学科都有不同理论,请先想想为什么会这样区分,不要生搬硬套。 ![]() |
mosman 发表于 2016-2-18 15:37 600欧你是怎么算的?Z=V/I,V达到上千V,电流直接从火线耦合到零线几乎为0,怎么能得出传输线的阻抗为600欧????. t* [& x" B; T+ K2 P1 F3 Q" h - x# C! `6 n! U+ N3 j* ? ' ]# X2 H- y$ l% `5 B+ ?9 | 击穿的问题,你忽略了一个非常重要的东西就是变压器和储能电容。何况这里不存在你所担心的发射。 3 F( r3 p6 c9 z7 ` 5 K9 R2 C% D1 H9 ?8 S+ y0 [ & X( A6 O/ C" {5 J: y |
cousins 发表于 2016-2-18 14:54; A6 V9 w5 L: |: z 高压输电不需要判断逻辑,但是如果存在能量反射也会带来一些问题,比如反射造成的电压尖峰超过绝缘等级造成电气击穿。阻抗不会无穷大吧?我估算下来600欧姆左右。% m6 D* H& G' }6 f) I |
关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )
GMT+8, 2025-4-26 17:15 , Processed in 0.063350 second(s), 37 queries , Gzip On.
地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050