查看数: 383 | 评论数: 7 | 收藏 1
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2015-12-15 23:49

正文摘要:

比较下优劣# D2 r2 ~4 i) U9 ` & w1 m' P0 I2 u! s! F& \* Y2 I/ ~

回复

超人会1飞 发表于 2015-12-17 15:55
第一个图三极管的分压电阻值可以值乘以10,现在的值太小会增加损耗
超人会1飞 发表于 2015-12-17 15:53
bbw2131489 发表于 2015-12-16 09:14
0 M! {: S0 [# |图一多的两颗分压电阻分别对PNP的Veb和MOS管的Vgs起到一个保护作用,不知道理解的对不对

! {. X, r. O8 J7 q3 T因为MOS被击穿一般都是在G级悬空的情况下,由于寄生电容,可能管子会被击穿,但现在的管子一般内部做了保护电阻的,而且外部G级有一个到地电阻,这里的R5我觉得是三极管导通的时候给G级一个快速响应的确定态,从R5比R4多了20倍不止就可以看出来% C% Z( @1 F+ Y4 s$ q
超人会1飞 发表于 2015-12-17 15:45
bbw2131489 发表于 2015-12-16 09:14
% {; T" O7 H3 S9 ^0 O图一多的两颗分压电阻分别对PNP的Veb和MOS管的Vgs起到一个保护作用,不知道理解的对不对
( W; b$ f0 F. K
不对
/ ~  N' {9 p; O( e+ i* `5 [$ V" ]; {
土豆水煮鱼 发表于 2015-12-17 15:29
帮顶
myiccdream 发表于 2015-12-16 18:55
第一个图电阻值很小。流过稳压管的电流应该会很大。 第一个图的R5 是预留的? 实际不焊接的吧?
bbw2131489 发表于 2015-12-16 09:14
图一多的两颗分压电阻分别对PNP的Veb和MOS管的Vgs起到一个保护作用,不知道理解的对不对

点评

因为MOS被击穿一般都是在G级悬空的情况下,由于寄生电容,可能管子会被击穿,但现在的管子一般内部做了保护电阻的,而且外部G级有一个到地电阻,这里的R5我觉得是三极管导通的时候给G级一个快速响应的确定态,从R5比  详情 回复 发表于 2015-12-17 15:53
不对  详情 回复 发表于 2015-12-17 15:45
kepo013 发表于 2015-12-15 23:51
第一个图为小厂家,第二个图为大厂家。产品为竞争机型,均使用5V1A电源