通常,我们需要三个安全的电容,来对交流电源输入端当中的EMI的传导干扰进行抑制。交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线(G)。在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准,以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。它们都属于安全电容,从而要求电容值不能偏大,而耐压必须较高。一般情况下,工作在亚热带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA。因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF(472)。$ O. t+ s* N$ w" V3 p( o
9 F l+ ]. z& n" i5 C 特别指出:作为安全电容的Y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。Y电容外观多为橙色或蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA等标识)和耐压AC250V或AC275V字样。然而,其真正的直流耐压高达5000V以上。必须强调,Y电容不得随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的普通电容来代用。! ^- G+ i9 d0 c8 f/ e" a7 U
/ q- y! i1 r2 ?- [) m2 \) i
在火线和零线抑制之间并联的电容,一般称之为X电容。由于这个电容连接的位置也比较关键,同样需要符合相关安全标准。X电容同样也属于安全电容之一。根据实际需要,X电容的容值允许比Y电容的容值大,但此时必须在X电容的两端并联一个安全电阻,用于防止电源线拔插时,由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电。安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于塬来额定工作电压的30%。
+ z6 `& ?0 y8 {1 \8 R! m2 ]( u( S. s; ^- z9 b/ ~* ]
作为安全电容之一的X电容,也要求必须取得安全检测机构的认证。X电容一般都标有安全认证标志和耐压AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压高达2000V以上,使用的时候不要随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的的普通电容来代用。
8 v; T: x" G2 f6 L3 `( J& a- T
5 A) `. d C+ ~ 通常,X电容多选用耐纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。普通电容纹波电流的指标都很低,动态内阻较高。用普通电容代替X电容,除了电容耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求。
* Y4 k$ Q+ Y1 K/ b1 w3 |8 ^) J$ Z: R8 N# @! \" ^, `- r
根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容:
+ t- m d1 j; k! P, @! L D! f; @* p3 ^& v" E" u
1. X电容是指跨于L-N之间的电容器;: r/ H* z% Z7 R0 D/ M( f% Q
6 B& P5 Y$ c O" i# U) @
2. Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器;
( G! Y- T4 J- Q; q U
3 d7 E6 l4 ^' X9 q0 X* T, G- Y (L=Line, N=Neutral, G=Ground)
# m# ?: U# H0 B" _ Y1 E/ A# A+ E9 i1 q0 w( @
X电容底下又分为X1, X2, X3,主要差别在于:/ k% z1 X9 F: l+ b
9 [3 C1 Z/ q L' e; M
1. X1耐高压大于2.5 kV, 小于等于4 kV;
/ F7 _+ V; s% j" h
$ U I# S6 r( x) e& K; T; S' \8 i 2. X2耐高压小于等于2.5 kV;
) W7 h3 k8 ^2 `8 ^; w, a! T& f" p! j9 k8 r
3. X3耐高压小于等于1.2 kV) h6 Y( D1 R% R. t3 H: Y% `4 E
# o: K* N6 G7 P3 _6 {3 s. ~ Y电容底下又分为Y1, Y2, Y3,Y4, 主要差别在于: (耐直流电压等级)
" B, ]( N7 F" d2 n& {9 [
6 n1 G+ E1 J3 I+ H% O: e/ s9 |# t 1. Y1耐高压大于8 kV;
4 ^1 F8 R7 N$ U% M. ^3 ^! v- K. l, t: m" B
2. Y2耐高压大于5 kV;
, U9 `& n* l! K8 D7 G A- Y2 `& _% c* O$ j0 s
3. Y3耐高压 n/a( H/ F1 z/ _% P
3 D( b% I" M, i W2 d: A E k1 t 4. Y4耐高压大于2.5 kV
. L5 L$ ^# s) [3 A- H8 j2 \0 E/ Y) B, K
它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模、差模工扰起滤波作用。% |* z2 ~2 H9 {0 ~! S$ v: a
( I; R3 b4 @. G, ^
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。 它包括了X电容和Y电容。
; C2 r% p, z. S1 T4 y' g" @, }+ K4 b) I; B' \9 [7 P& n
X电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。 |
|