找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
查看: 685|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

请教:在用candence IRdrop仿真的时候,为什么出现如图的情况

[复制链接]

20

主题

395

帖子

1664

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1664
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-10-21 18:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教各位:. Y7 C7 K7 j; l+ W
在用candence IRdrop仿真的时候,U7.1pin 脚是sink端,可是在下面的图中没有U7.1,[size=14.3999996185303px]U7.2,[size=14.3999996185303px]U7.3,同时在其它的sink端U9也没有[size=14.3999996185303px]U9.1,[size=14.3999996185303px]U9.2,[size=14.3999996185303px]U9.3,请高手看看是什么情况?谢谢!
6 _4 ^# X( J) u/ r3 O

1.GIF (56.69 KB, 下载次数: 0)

1.GIF
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

1

主题

1499

帖子

5972

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
5972
2#
发表于 2014-10-22 08:57 | 只看该作者
有很多种原因会出现你这种情况。陈述问题的时候不要只贴一张设置的图,其他一些关键设置也贴出来别人才好确定你的问题所在。你只说个pin为什么不显示出来就要别人来给解决方法...难!
6 z, R0 ^; J: c# E/ w& t4 q' B* u2 L
allegro PI option的 IR drop需要设置以下几部分9 e8 i3 G0 o$ s# @
pin logic要指定为POWER/GND属性
  u% W* |9 p+ Y0 A5 T0 f" P' DDC assignment要指定对应网络
- u( A. n1 K/ _9 K! E' hpower and ground没有指定对应的网络: l: p9 A9 T6 Q+ ]
; f6 V- j" x: |, M' ^" W0 C% g
新年伊始,稳中求胜

20

主题

395

帖子

1664

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1664
3#
 楼主| 发表于 2014-10-22 09:35 | 只看该作者
本帖最后由 Jessica2014 于 2014-10-22 09:44 编辑
$ j* b1 p% t) T3 k
cousins 发表于 2014-10-22 08:57
5 C7 Y$ j: }& K0 P- b* I有很多种原因会出现你这种情况。陈述问题的时候不要只贴一张设置的图,其他一些关键设置也贴出来别人才好确 ...
) t3 S# K) J% o) r, M- }

, v0 Z$ q+ j& B# w( a- i3 B/ Z6 k7 H
& Y; A3 b% w+ V. N: R谢谢版主的关注与解答!情况是这样的:我用的是 allegro PCB SI GXL打开的,然后在PDN analysis下面进行的static  IR drop。
7 ]" e& q7 b% J; \
7 d  e$ {: E, G. q% ^/ h( x2 V& d2 Y! P3 L0 \! t# d
pin logic要指定power/GND属性:(RE)是指电路图里吗?,如果不是,请教在哪里指定?
& I+ s: j0 l4 d2 D9 dDC assignment 要指定对应网络:(RE)我只指定了我希望仿的网络(5V,-3.3v,GND)
6 ^/ R. T$ K2 q2 QPower and ground没有指定对应的网络:(RE)已经指定对应网络* d# o# x! _' L1 m: |! o, G

1 ?* }4 P) l6 N0 A0 E
- A; B* A7 G( k7 t* }
  f1 o$ }% E3 }

1

主题

1499

帖子

5972

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
5972
4#
发表于 2014-10-22 09:57 | 只看该作者
1.logic-->pin type  Z7 M* N8 a& V, c
2.对应的网络是否有对应到元件的pin脚,并且已完成连接. }4 L/ z' X9 A& B1 r$ |
3.那么检查下你的return path是否有对应的pin,如果没有,那么是不是中间有磁珠,电感,并非是你指定的网络。+ I$ H( ^9 Y8 D; C1 i* T0 h
! o  f  \' u' z4 ^9 _0 ~5 S$ ?
新年伊始,稳中求胜

20

主题

395

帖子

1664

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1664
5#
 楼主| 发表于 2014-10-22 10:01 | 只看该作者
本帖最后由 Jessica2014 于 2014-10-22 10:03 编辑 7 P+ z1 N+ k- |5 P  C" g: j
cousins 发表于 2014-10-22 09:570 k; e4 L7 J0 k7 _
1.logic-->pin type$ v7 d" d1 R& ~# Y$ _; l) {& r- z# N
2.对应的网络是否有对应到元件的pin脚,并且已完成连接
2 }& J) r* M4 J7 l: {3 P: ^3.那么检查下你的return path ...

$ s! o9 I* J0 W2 W+ @( z% j
4 t( d4 l. D  I2 i% E$ _( G的确有电感!非常感谢!' c$ `+ P) c! R

3

主题

97

帖子

83

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
83
6#
发表于 2018-2-2 11:58 | 只看该作者
没出现过这样情况

0

主题

10

帖子

27

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
27
7#
发表于 2018-4-18 14:21 | 只看该作者
学习了
+ p1 j6 D9 U3 w/ k3 \9 e" h: V
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-12-22 09:23 , Processed in 0.060433 second(s), 35 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表