找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
查看: 316|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

问一个布板问题一直觉得有点绕。

[复制链接]

39

主题

154

帖子

1916

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1916
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-12-17 10:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
AC220V进入然后过X电容---Y电容---压敏电阻---电感到后级电源处理
' W( ]+ j% v. \/ b( v$ b采用哪种方式布线好一些,如果第一种的话L-N走顶层,PE走底层。但是这样就没有办法开槽了。& _9 S# @' i5 k$ ~0 o# P
第二种都走底层然后开槽。
0 y, q. S# N& p$ `/ J
8 e$ F5 s1 a. G* F* N% ^; ]一般都是怎么处理的呢?
; A0 q1 i; K+ h* i# t  P9 ^% L2 j  T
8 _3 ?4 }  Z" E4 N9 f  Q还有220V进电是先安规电容呢还是压敏电阻呢?

1.png (17.32 KB, 下载次数: 0)

1.png

2.png (17.98 KB, 下载次数: 0)

2.png
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

35

主题

1659

帖子

8063

积分

六级会员(60)

夜色幽幽闲步时

Rank: 6Rank: 6

积分
8063
2#
发表于 2015-12-17 11:29 | 只看该作者
220进来先保护,后滤波。压敏先。/ {1 H/ W1 X# ]; j/ \
为什么要开槽?通常这里的空间面积,器件引脚间距,在保证安规距离和铺铜宽度情况下也是够用的。

点评

要过EMC测试的 安全第一 还是开槽好一点  详情 回复 发表于 2015-12-17 11:50
我不懂音乐,所以时而不靠谱,时而不着调。

39

主题

154

帖子

1916

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1916
3#
 楼主| 发表于 2015-12-17 11:50 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2015-12-17 11:29
  I; [  I) E5 p220进来先保护,后滤波。压敏先。
; h9 }! N/ Z2 S4 }9 r为什么要开槽?通常这里的空间面积,器件引脚间距,在保证安规距离和铺 ...

9 d4 x% i/ D* L3 U" y" x3 k$ f5 _要过EMC测试的 安全第一 还是开槽好一点+ R/ r$ V5 v2 o8 X& R3 n3 h

点评

距离狗的话,开槽干嘛?没事找事干?  详情 回复 发表于 2015-12-18 08:17

35

主题

1659

帖子

8063

积分

六级会员(60)

夜色幽幽闲步时

Rank: 6Rank: 6

积分
8063
4#
发表于 2015-12-17 11:56 | 只看该作者
duang
我不懂音乐,所以时而不靠谱,时而不着调。

426

主题

8749

帖子

2万

积分

认证会员B类

CAD工程师

Rank: 25

积分
22654
5#
发表于 2015-12-17 13:53 | 只看该作者
先压敏,再电容# D* U( W1 j/ q' X
1 c: P( g/ }* |
先防护,再滤波。
专业服务:(价格面议)
代写作业
拉等长
调丝印
喂猪
欺负同学
打老师

5

主题

826

帖子

1124

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1124
6#
发表于 2015-12-17 14:41 | 只看该作者
先过压敏电阻,再安规电容,另外还有共模扼流圈吧

1

主题

13

帖子

-1万

积分

未知游客(0)

积分
-12217
7#
发表于 2015-12-17 19:36 | 只看该作者
线之间保证3MM即可,没必要开槽,开槽是在无法保证3mm的情况下,增加爬电距离,以免在空气潮湿时出现打火

点评

就是怕爬电啊,这个要测温度40湿度 93  详情 回复 发表于 2015-12-18 10:55

22

主题

1095

帖子

8646

积分

六级会员(60)

Rank: 6Rank: 6

积分
8646
8#
发表于 2015-12-18 08:17 | 只看该作者
杨悦兮 发表于 2015-12-17 11:508 k( D+ R2 H, P
要过EMC测试的 安全第一 还是开槽好一点
  y% X$ u* g2 s5 `) K
距离狗的话,开槽干嘛?没事找事干?3 `2 B* u6 V+ p% g

点评

也不是没事找事,第一怕距离不够,有瞬时电流冲击,二 温度40湿度93的情况下要正常工作4天  详情 回复 发表于 2015-12-18 10:56
大家早上好! 是在这里签到的吗?

39

主题

154

帖子

1916

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1916
9#
 楼主| 发表于 2015-12-18 10:55 | 只看该作者
都市小混 发表于 2015-12-17 19:36
: G5 ~/ W5 V& F5 m/ `! h% k线之间保证3MM即可,没必要开槽,开槽是在无法保证3mm的情况下,增加爬电距离,以免在空气潮湿时出现打火

2 w- k4 J/ s( t% A就是怕爬电啊,这个要测温度40湿度 93
5 ]1 Y# y- g: ^# G7 T0 K

39

主题

154

帖子

1916

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1916
10#
 楼主| 发表于 2015-12-18 10:56 | 只看该作者
th2010-gc01 发表于 2015-12-18 08:179 z9 P. v+ F4 h
距离狗的话,开槽干嘛?没事找事干?
4 s. s$ v0 c. K
也不是没事找事,第一怕距离不够,有瞬时电流冲击,二 温度40湿度93的情况下要正常工作4天
  H' N8 z3 `( q0 Q8 X. a% ^' Y; `

点评

湿度93?那板材也要用CTI大于600的!  详情 回复 发表于 2015-12-18 14:10

22

主题

1095

帖子

8646

积分

六级会员(60)

Rank: 6Rank: 6

积分
8646
11#
发表于 2015-12-18 14:10 | 只看该作者
杨悦兮 发表于 2015-12-18 10:56
- D* l% a. _3 @. s3 h7 \也不是没事找事,第一怕距离不够,有瞬时电流冲击,二 温度40湿度93的情况下要正常工作4天

6 d, T: N5 w+ Q8 f; \5 ?8 Q湿度93?那板材也要用CTI大于600的!
( s7 c  j0 n/ j) s8 g1 J
大家早上好! 是在这里签到的吗?

19

主题

246

帖子

1873

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1873
12#
发表于 2015-12-19 17:27 | 只看该作者
学习了

7

主题

85

帖子

793

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
793
13#
发表于 2015-12-23 15:53 | 只看该作者
同上

2

主题

18

帖子

170

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
170
14#
发表于 2015-12-26 09:31 | 只看该作者
LN 间距一般是要3MM以上的,如果小于3MM,就需要开槽,大于3MM就可以不开槽了,看了楼上的图纸 ,应该空间间距是比较大的

5

主题

168

帖子

627

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
627
15#
发表于 2016-3-25 21:19 | 只看该作者
本帖最后由 剑州龙 于 2016-3-25 21:22 编辑 + q* A$ y" {  p5 J5 n1 ]
% q/ Y  ]8 i/ M  k; s
我们一般这么处理,如图
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-11-24 06:00 , Processed in 0.074684 second(s), 42 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表