EDA365电子工程师网

标题: 电机尖峰干扰 [打印本页]

作者: 勿离任    时间: 2014-4-16 16:35
标题: 电机尖峰干扰
电机是220VAC电机,通过继电器来控制电机的转动与停止。
- [8 L1 W% }6 P  J* b出现的问题是当电机启动瞬间,CPU电源会有一个尖峰干扰,如何消除这个干扰,请大神们赐教。) z3 {; k* E% x% b6 R  K5 c% A

0 q9 A4 p0 B' L" O. z, t  v" X$ [电机控制结构为:
8 e: y& ^. k' w1 [- m: T5V CPU通过光耦隔离控制12V继电器开关,打动控制电机的作用。
2 E% S3 y/ n2 G, e: BCPU地与继电器的地通过磁珠隔离。8 `5 j  J0 W- k& @0 O& \) N& O2 V
5V供电加SMBJ5.0CA。2 @" L# E( u; E, d$ d3 B
" \. L9 @- e& l! I
电机控制与保护电路如图。. x. u0 W0 {' j7 Q9 F7 N
  q# F, E& ~# I: _$ |3 p% k8 K
测试5V电源有如图尖峰,这个尖峰如何消除? 对电路是否有影响? 如何查看SMBJ5.0CA是否工作?
, S5 h) L: M" o

clip_image002.jpg (25.87 KB, 下载次数: 0)

保护

保护

clip_image001.jpg (12.7 KB, 下载次数: 0)

隔离

隔离

20140416163542.jpg (40.77 KB, 下载次数: 0)

尖峰

尖峰

作者: rongzhai    时间: 2014-4-16 20:02
电机加二机管泄放回路
作者: part99    时间: 2014-4-16 21:17
做好5v电源,你的vpp达到15v,当然有影响。
作者: 勿离任    时间: 2014-4-17 15:33
rongzhai 发表于 2014-4-16 20:02( h* D" A. g: N5 H# I
电机加二机管泄放回路
9 ]9 ^) x4 r  ~; E- g- ]
能否说下原因?谢谢!
作者: 勿离任    时间: 2014-4-17 15:34
part99 发表于 2014-4-16 21:17& O# K9 D1 M7 b) d( L, [- A2 y
做好5v电源,你的vpp达到15v,当然有影响。

/ w. g" N9 j8 Y1 J$ |做好5V电源?     怎么做?   加个TVS管没起作用不是?
作者: zgq800712    时间: 2014-4-17 20:23
单片机的地接个 Y1/Y2安规电容到 地线上。/ S( a1 D$ S. k% S

作者: 北漂的木木    时间: 2014-4-18 11:00
本帖最后由 北漂的木木 于 2014-4-18 11:03 编辑 # f5 Z0 l# V& |3 G; ]3 ]0 [1 S

) `# @+ v* U: m; ^& c如果只是电机启动时才有干扰脉冲,以下是木木猜测:
. s' h- F5 l- O% [首先,CPU的5V与12V是共地。
4 O. I1 a/ ~1 z; ~$ |) E; k因为12V接到继电器,继电器输出触点在闭合瞬间,产生电弧,形成强干扰源,通过12V干扰到系统地。对于交流,电源相当于导线。0 j$ q; K# p4 c/ l( @
如果要消除,应从源头来解决。继电器触点加灭弧电路。. R/ z7 f* c/ W" M" E) W9 F
. E* M9 |8 X' q' ?( c) U6 h1 R
另外,你电机多大功率?你电机的吸收压敏电阻可以用270V的,为嘛用560V的?之前做过几KW的电机,阻容吸收貌似用的是224/630V,2K/3W,具体记不清了,回头查下以前的电路再来补充。

作者: 勿离任    时间: 2014-4-21 09:27
北漂的木木 发表于 2014-4-18 11:006 ?$ F, r' Z. p4 E
如果只是电机启动时才有干扰脉冲,以下是木木猜测:! x1 V5 t& K4 Z" L6 _
首先,CPU的5V与12V是共地。8 J3 ]0 z) j+ w  @: I
因为12V接到继电器,继 ...
2 M! r6 D/ H& p% F/ {4 D
非常感谢9 e7 }- n/ U( h% {" c- Q& A9 ~
继电器的12V地与CPU电路的地是通过磁珠隔离的
  x, G3 l& A$ v& Y" n5 q
作者: 北漂的木木    时间: 2014-4-21 13:16
勿离任 发表于 2014-4-21 09:27. I- B% A: ^- X2 h1 ?
非常感谢
3 \4 Q7 ^. i: v- B继电器的12V地与CPU电路的地是通过磁珠隔离的
% `. K: ?5 p# _0 f; O; F
问题解决了么?怎么解决的?
作者: 勿离任    时间: 2014-4-21 16:27
北漂的木木 发表于 2014-4-21 13:16! h/ b4 j# g& {3 D% E2 k
问题解决了么?怎么解决的?

+ K/ x/ P3 ~% k- b0 ^3 ~* T还没完全解决,加了那些电路只是改善,没完全消除。( K' W. b5 v# z( L# n
另外,你说的灭弧电路是哪种? 方便提供下不?9 k5 V- c8 c3 d3 h5 X

作者: rongzhai    时间: 2014-4-22 00:02
不能用磁珠隔地,用安规电容连接两个地
作者: 勿离任    时间: 2014-4-22 08:55
rongzhai 发表于 2014-4-22 00:02
' x. ^/ W) E) d- e不能用磁珠隔地,用安规电容连接两个地

+ \7 L9 J9 a3 u- @( K那这两个地不是完全分开了? 还是说参考平面还是一样的?
作者: xieyifu    时间: 2014-4-22 16:13
隔离的间距是否足够,还有PCB走线是12V的电路是否有走线进入5V区域
作者: rongzhai    时间: 2014-4-22 18:55
功率地必须要与系统地单点连接或是完全隔离
作者: 勿离任    时间: 2014-4-23 08:09
rongzhai 发表于 2014-4-22 18:55
$ Z6 [0 j- h9 G0 ~( Q" V/ H& A5 }功率地必须要与系统地单点连接或是完全隔离
- R3 k: j+ z4 Q: Q5 |( c
有单点接地' F' D3 c( m9 R  W4 s
怎么进行完全隔离?  
* h7 i( G, p  g% P" c9 b; q7 s: n/ i2 ]) N我的电源系统是220VAC——变压器+整流桥——12V(继电器)——芯片(5V CPU)
作者: 勿离任    时间: 2014-4-23 08:10
xieyifu 发表于 2014-4-22 16:13$ x! a6 x0 L2 g
隔离的间距是否足够,还有PCB走线是12V的电路是否有走线进入5V区域
5 M& M- n  e& t+ |% n) j4 R
间距是怎么算的?8 T8 G% N& C- Z7 f0 n3 L
12V电路没有走到5V区域,左右两边分开。




欢迎光临 EDA365电子工程师网 (https://bbs.elecnest.cn/) Powered by Discuz! X3.2