EDA365电子工程师网

标题: RS-485通讯电路故障 [打印本页]

作者: sjh835170    时间: 2014-2-10 15:45
标题: RS-485通讯电路故障
目前有个产品用的是ADM2483做的隔离485驱动器,外围增加了上下拉电阻及120欧匹配电阻。电路图如图1。以前和别的产品通讯时没出现过故障,但是最近与一UPS通讯时出现了数据接收错误的故障,最后定为到120欧匹配电阻。但是线缆是双绞,特性阻抗也是110欧正负6欧。问题如下:* X  t2 n: A/ l" T# ^6 D
1、AB端匹配120欧电阻,上位机下发命令后,接收到的总线数据错误。
4 h( `: l, V3 l2、AB端不接匹配120欧电阻,上位机与UPS可正常通讯。
$ _* p. m! W( n0 ]' N图2、图3是情况1与情况2上位机下发命令时的波形。请大家分析一下原因,按理说阻抗匹配没什么问题啊。4 _2 C+ c- E/ A/ N! z4 W. i

TEK0001.JPG (78.51 KB, 下载次数: 4)

图3

图3

TEK0000.JPG (76.69 KB, 下载次数: 1)

图2

图2

QQ截图20140210154616.jpg (61.94 KB, 下载次数: 4)

图1

图1

作者: anderson5198    时间: 2014-2-10 15:45
总线上做上、下拉电阻有很大的隐患。在标准的RS485线上是不需要怎么做的,而且驱动距离可以达到2000米。有些公司的RS485收发芯片的在设计上有很大的问题,如果不作上、下拉,总线仲裁上会出现问题,没有办法识别。这样就只能做上下拉,这个的隐患就是当你总线上挂太多的485设备时,长距离驱动时,由于每个RS485都做了上、下拉。这样就相当于并联。系统就会无法识别,无法驱动。

MAX13080E-MAX13089E.pdf

987.54 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 威望 -5


作者: zgq800712    时间: 2014-2-10 17:48
本帖最后由 zgq800712 于 2014-2-10 17:53 编辑
$ n0 o+ K- X5 k7 m- o# _! r9 Z5 _2 h) n
双二极管拿掉试试,( e1 T0 u: \2 I4 q8 D4 K
以前公司是做安防的,经常做这类422 485 232 TTL 转来转去的东西,不过3,4年前了,现在不干这个了,多忘记了
7 T1 S0 F% A6 X$ P6 r; V这个120欧电阻好像我们多没有用过,我们只做的线拉的很长的好像也没有用过这个120欧,。上下拉是有的,然后有的并联的个数很多上下拉就要很小。具体忘记了,现在早不在这个行业了不清楚。
作者: terry302    时间: 2014-2-10 22:40
D14改成直通看看
作者: sjh835170    时间: 2014-2-11 13:27
zgq800712 发表于 2014-2-10 17:483 A, S, m  X2 X! z' p: G
双二极管拿掉试试,# T8 g4 V4 b7 R1 Y" Q5 Z% l* Z
以前公司是做安防的,经常做这类422 485 232 TTL 转来转去的东西,不过3,4年前了,现 ...
: I8 F4 \7 X* c5 y: b3 H
上下拉及阻抗匹配还是必要的,这其中涉及到一个总线空闲失效保护的问题。

UG-239.pdf

171.77 KB, 下载次数: 132, 下载积分: 威望 -5


作者: sjh835170    时间: 2014-2-11 13:28
terry302 发表于 2014-2-10 22:40
: P- l& b1 O. h& p0 WD14改成直通看看
( x$ p/ j& G" `; n1 t+ @9 z
不是它引起的。还是ups端的阻抗匹配问题,已经定位。
作者: zgq800712    时间: 2014-2-11 20:20
不清楚,以前公司的多没有装这个电阻, 线很长多没有装,以前还出了什么问题不知道线很长还是负载很多,1,2KM以上还是负载很多 通信不了,最后上下拉多事120欧,拆了别人的485也是120欧他们的正常,
作者: ArthurGXH    时间: 2014-2-12 22:50
上位机与UPS之间的线多长? 图3的波形更好一些。若距离不是太远,不用120的电阻也可以。
作者: pygh    时间: 2014-2-18 13:37
楼主,你好。添加双二级管的作用是出于什么样的考虑?是保护?
作者: sjh835170    时间: 2014-2-19 08:42
pygh 发表于 2014-2-18 13:37; k/ J  G. E# @' l2 A( d
楼主,你好。添加双二级管的作用是出于什么样的考虑?是保护?

$ \! {, g  {; [3 r差模保护
作者: kully    时间: 2014-2-22 12:26
测量下AB线两端的直流电阻,有可能UPS端已有上下拉电阻和匹配电阻
作者: sjh835170    时间: 2014-2-24 10:43
kully 发表于 2014-2-22 12:26
! z" ~" |& t6 }0 C测量下AB线两端的直流电阻,有可能UPS端已有上下拉电阻和匹配电阻
% b% L2 r5 C3 z9 `! k" J" `
UPS内阻也正常啊,分别为15K,16K左右。
作者: qiangqssong    时间: 2014-2-24 11:16
楼主定位的匹配电阻问题觉得也不太应该呀?只要匹配电阻误差在误差范围内应该问题不大呀
作者: sjh835170    时间: 2014-2-25 09:44
qiangqssong 发表于 2014-2-24 11:16- D7 t1 s- x+ q" g* d7 @
楼主定位的匹配电阻问题觉得也不太应该呀?只要匹配电阻误差在误差范围内应该问题不大呀
9 f9 ~+ D7 P1 C# e0 u
从目前的表现来看确实就是匹配电阻引起的。
作者: hys文心雕龙    时间: 2014-9-14 12:51
发表一下个人观点:+ d" d( K; l  }( x1 I
看了楼主发的两张图,不知楼主有没有发现两个图的最大区别是什么?两图幅值不一样了!从第二幅图看,楼主不止拆了120电阻,恐怕连上啦电阻也给拆了吧?所以斗胆认为可能是这个上拉电阻引起的。




欢迎光临 EDA365电子工程师网 (https://bbs.elecnest.cn/) Powered by Discuz! X3.2