EDA365电子工程师网
标题:
问一个室外摄像机防雷的问题
[打印本页]
作者:
jerrylz
时间:
2014-1-27 11:02
标题:
问一个室外摄像机防雷的问题
大家有没有做过摄像机的?防雷的那块是怎么考虑的呢?是所有的外部接口都做,还是只做网口和电源口这几个重要口的?
作者:
jccj_wan
时间:
2015-4-8 15:12
顶一下
作者:
古莘
时间:
2015-4-8 16:05
室外摄像机的防雷设计从几个方面说:
) ?# _1 u3 Z1 h9 j: y3 B
1、从研发的角度上来看,应该在研发初级阶段对所有的接口例如视频接口、USB接口等进行防雷设计,而不仅仅是电源和网口;然后做好产品后进行雷击和浪涌试验,再确定要不要所有的接口增加防雷设计。
/ w5 q6 H4 k/ a, s; Y
2、摄像机基本是采用浮地的设计,所以在设计时一定要注意保护地和信号地的处理等,否则加上防雷器件比不增加防雷器件更可怕!
: H8 _+ q' c/ J; G) \
欢迎拍砖~
作者:
古莘
时间:
2015-4-8 16:27
转引百度:
+ u: ~ W& b6 g/ b" |
1)安防系统室外摄像机,防直击雷只能用独立避雷针保护。摄像机不能安装在避雷针体上,摄像机立杆不要做成避雷针方式,摄像机要与立杆绝缘,千万不要接大地;
$ f0 n$ M2 g+ A8 B. l$ R" y7 O
2)安防系统不允许多点接地,前端摄像机都必须和大地绝缘。防感应雷应选用防雷器,有的防雷器有接大地点,但不能把“视频信号地”也给接了大地;“视频信号地”常态下必须与大地绝缘;
$ e9 y- E' a, o% Y5 W- w1 l
3)不管考虑防雷,防干扰,防静电安防系统前端都不允许直接接大地,即:不允许系统中存在“地环路”。安防系统只能有一个接大地点:系统主机接大地,这是安全接地,也用于泄放系统静电;
. I$ Q7 ]& f7 d# X M# m
4)系统摄像机也必须和钢结构建筑物,金属吊顶天花板,线槽,电梯轿厢等保持绝缘;
4 L8 A' X$ x+ {, Z" K9 {
5)前端摄像机安装在避雷针上和系统存在“地环路”,都是安防系统重大安全隐患;