EDA365电子工程师网
标题:
关于-48V电的LAYOUT处理方法
[打印本页]
作者:
sujuanyu888
时间:
2014-1-23 15:09
标题:
关于-48V电的LAYOUT处理方法
我在别家的checklist中,看到
7 u* H9 W2 N1 s4 D# p1 _
保护地、-48V地及GND的隔离是否大于2mm?
4 D9 X1 p4 a1 Q. h$ G. u
-48V地是否只是-48V的信号回流,没有汇接到其他地?
- G( W k) Y8 d3 g5 I& X
$ d: S" s5 |! M
这两条是什么意思?怎么处理?需不需要跟模拟和数字地样,单独割出平面?
作者:
EDADQP
时间:
2014-1-27 09:33
学习了
作者:
蓝风紫心
时间:
2014-2-10 12:23
同问这样的问题
作者:
ai吃芒果
时间:
2014-4-29 16:28
同求此问题
作者:
yjj19870912
时间:
2014-5-16 00:11
-48V和所有其他网络之间有安规距离的要求,一般是1-2mm,这个距离称之为爬电距离,爬电距离短了会烧坏板子。-48V的GND一般和系统的GND是连在一起的,就是整版的GND。
作者:
f469820666
时间:
2014-7-25 15:29
48V 首先分保险管前和保险管后,整个48V区域要挖空,最好不要重叠!还可以分为孔到孔、孔到线、线到线,分别为2.1 1.75 2.1 0.75 2.0 1.4 2.0 0.4
欢迎光临 EDA365电子工程师网 (https://bbs.elecnest.cn/)
Powered by Discuz! X3.2