EDA365电子工程师网

标题: 请问:电源模块的纹波噪声是不是随系统环境不同而不同? [打印本页]

作者: czx08    时间: 2013-8-1 18:14
标题: 请问:电源模块的纹波噪声是不是随系统环境不同而不同?
还是只跟模块自身的特性有关?8 C% W% K3 v. n; h& i* c4 _- [: P
为什么开关电源模块没有纹波噪声这一参数?
作者: zhanglaoye    时间: 2013-8-2 08:26
纹波系数如果是DC-DC模块会因输入源的差异有所不同,但不是很大。同种情况下电池输入纹波最小,线性稳压次之,开关电源最大
作者: czx08    时间: 2013-8-2 08:36
zhanglaoye 发表于 2013-8-2 08:26
' t0 ~+ Q: \; Z5 L" B$ d纹波系数如果是DC-DC模块会因输入源的差异有所不同,但不是很大。同种情况下电池输入纹波最小,线性稳压次之 ...

: ~1 n3 T' t' I& |, \- ~谢谢!DC-DC的纹波是不是只有在系统工作时才有意义?
作者: part99    时间: 2013-8-2 10:50
DC-DC的纹波随电流的增大而增大
作者: zhanglaoye    时间: 2013-8-2 11:58
是的,纹波大小和输出电流大小有关




欢迎光临 EDA365电子工程师网 (https://bbs.elecnest.cn/) Powered by Discuz! X3.2