EDA365电子工程师网

标题: RS485差分信号转电源开关控制 [打印本页]

作者: liuhai2200    时间: 2013-7-10 21:46
标题: RS485差分信号转电源开关控制
现在想利用RS485的差分信号,来控制一个电源开关,即转换为高低信号,同时还不能够影响数据的正常传输,有思路的朋友给提供些思路,谢谢了!
作者: liuhai2200    时间: 2013-7-14 22:04
Super Girl能不能再回复遍,上次的回复看不到。
作者: liuhai2200    时间: 2013-7-14 22:15
liuhai2200 发表于 2013-7-14 22:04
0 G3 Z5 A5 O- aSuper Girl能不能再回复遍,上次的回复看不到。

! {6 L, Y. D' d; m6 |( x1 c* k额,没事,说说无妨,本来就是抱着学习的态度的,{:soso_e100:}
作者: kevin890505    时间: 2013-7-14 23:23
不知你要的效果是什么?
/ i/ q4 }/ |$ ?/ e- C# X1,485信号和你的开关对应状态是什么
* P% \, a% l. V) F5 ^2,信号控制开关需求如何,是有信号就开,还是要作为一个从机的方式来通信(应该不是,不然就不用问了)6 n- C( a0 b& V8 Q" y( M
3,485控制开关打开以后呢,需要延时不
( |+ a! W; `) P3 m1 h…………
, V# x5 B: ?, q6 v9 h等等这些介绍清楚。
# T$ }/ p/ {. t* o0 N  s如果你只是想有通信的时候就打开或者关闭开关,没有通信的时候是另一种状态或者类似的话,这种就比较简单了。
4 @8 z! Z4 r) @5 n* W
作者: 超級狗    时间: 2013-7-15 08:41
同時傳控制訊號和資料可能技術層次蠻高的,如果傳控制訊號時不傳資料,傳資料時不傳控制訊號,小弟倒是有一個想法。
1 X9 d  u+ h0 `
! U4 h  [' n7 I4 x! i( m0 W4 }一般 RS-485 還是會用 UART 來傳資料,你只要傳一個 UART 看不出來的訊號就可以。例如,10ms 的空白(Space)當開電(Power On),20ms 的空白(Space)當關電(Power Off),接收端需要用 CPLD 寫一個脈波偵測器(Pulse Detector)。
0 L% V5 o% L4 Z+ p: V4 o8 y
4 {/ \( x7 s$ H  gUART 傳送時 Start bit = 0(Low)、Stop bit = 1(High),以 N81 的格式來說,正常資料所能產生的最長脈波為 9 個 bit 的 0(Low)之後,一定要拉起來為 1(Hiig ),因為 Stop bit = 1(High)的關係。$ t& y  V7 w0 h( Z. {# ^
+ R& r7 A( V/ I* V
這個方法可能較簡單!
4 @; T  ]  @0 N# L& C  [
# V; b1 D& L" g: d* B+ L{:soso_e148:}
作者: 超級狗    时间: 2013-7-15 08:49
另一個方法︰% b% l5 J7 C. q/ u( \/ [1 }# l
6 {) h) ^, B! M, v0 _
既然對方能收資料一定有微處理器(MCU),如果您玩過魔電(Modem)知道 AT Command 和 +++ 脫離碼(Escape Code)的話,這樣的方式也可以考慮。1 r. ^: s! p" g2 Z0 n7 s

+ p% l0 c' }! J  W# x; E$ r唯一提醒的是,AT Command 和 +++ 脫離碼(Escape Code)是有專利的,如果是學生做專題就還好,要商品化的話就要注意了。% E2 ?- y. F6 s6 u1 N- F

; N7 E; G+ q) X: F: p8 w1 c{:soso_e150:}
作者: liuhai2200    时间: 2013-7-15 16:12
超級狗 发表于 2013-7-15 08:41 7 r* _% @" j: I) O  o& Z" k
同時傳控制訊號和資料可能技術層次蠻高的,如果傳控制訊號時不傳資料,傳資料時不傳控制訊號,小弟倒是有一 ...

0 v" @# ?6 W4 N. K) z2 k谢谢,Super Girl,这个就是我想要的,非常感谢! 有机会尝试一下。
作者: liuhai2200    时间: 2013-7-15 16:22
kevin890505 发表于 2013-7-14 23:23
) E' C+ b: {9 g2 ]不知你要的效果是什么?
& x/ q- I1 |: z4 e. J+ ~% Q1,485信号和你的开关对应状态是什么& Y5 _1 b) v0 `
2,信号控制开关需求如何,是有信号就开,还 ...

5 m/ w6 ^5 H6 p8 g: w, U& l好的,谢谢你!$ G2 s9 G( H9 _. P! R! ^
就是利用RS485传控制信号和数据,且它们是分开的,主要是想寻求思路,可能有些地方表述的不太清楚,谢谢你。