EDA365电子工程师网

标题: 请教集成隔离变压器的RJ45接口,7,8Pin应该接哪种地的问题。 [打印本页]

作者: jielove2003    时间: 2013-6-20 17:12
标题: 请教集成隔离变压器的RJ45接口,7,8Pin应该接哪种地的问题。
根据一些集成隔离变压器的RJ45接口的内部线路图,7,8Pin位于隔离变压器的二次侧(UTP侧),这样的话我觉得7,8PIN应该接外壳地(大地),但是我看了一些设计,7,8PIN的都接的参考地,这样隔离变压器不是没起到隔离一次侧和二次侧的作用吗?0 S8 M4 t2 m! @) H( M! n
8 H+ W" v8 q6 s0 U* b, E
HR901110A的内部线路图:
; d, P$ U4 d; ~( v' P 3 I* D. B1 A2 G
; M! d5 ~9 E, f1 [9 i
一些7,8PIN接内部参考地的图:; ^; t) U2 D" B/ u

2 {* h% O0 V4 }, d; L. @% b1 p, m+ Q7 ?0 ?0 ]7 h
集成隔离变压器的RJ45接口,7,8PIN到底应该接在哪边的地呢?
作者: lidean    时间: 2013-6-20 17:26
我们是直接NC的
作者: 超級狗    时间: 2013-6-20 17:39
https://www.eda365.com/thread-88555-1-2.html
# \1 v: b. ?  s; _* s4 r! Z3 h" `- j. k1 V( z, B0 f
這個發文討論到一大堆乙太網路(Ethernet)PCB Layout 的問題,一、二次側隔離也在其中。
" |/ N: S# b( z& L- }" M
6 }: i4 |2 R' x) H  ^{:soso_e156:}
作者: jielove2003    时间: 2013-6-20 17:41
lidean 发表于 2013-6-20 17:26
$ F/ c( H9 l$ }* O* C我们是直接NC的

8 r4 J2 O; r% k集成了隔离变压器的,看里面的线路图,接了个安规电容,直接NC应该不好吧?8 x5 T+ Q% _& P2 \7 l

% R) i9 O3 \8 l1 L% n没集成隔离变压器的,直接NC应该没问题,在外置的隔离变压器那里处理了。
作者: jielove2003    时间: 2013-6-20 17:43
超級狗 发表于 2013-6-20 17:39
! U# ]- Q$ t4 _. |& M2 j3 V4 V# ?  rhttps://www.eda365.com/thread-88555-1-2.html
1 [9 a. x, N3 Y6 e9 p' Y
: f, I9 v" Z* e2 J5 A! @這個發文討論到一大堆乙太網路(Ethernet)PCB Layout 的 ...
% b2 K( ^$ v" |" y4 W
嗯,这篇文章我看了,狗大发的资料让我受益匪浅。
! x9 H5 J7 Z% i0 u+ K* p; O
0 e! u  J* E) j. ^. g但是还没有找到我要的答案,所以才发这个帖请教各位大侠。
作者: 超級狗    时间: 2013-6-20 17:58
jielove2003 发表于 2013-6-20 17:43
# ?, N# E5 C& s嗯,这篇文章我看了,狗大发的资料让我受益匪浅。
/ ~. ^( K! B& ~# a6 ~$ v/ A1 ^/ T& R$ C1 o
但是还没有找到我要的答案,所以才发这个帖请教各位 ...
3 H  B. ?8 X  b" A& Y3 C8 d) s
網絡變壓器 RJ45 這一側(Primary Side)的 GND 接在哪裡呢,就是斯密斯電路中和高壓電容相連的那個 GND 怎麼處理?
! {" R  z1 ~' [. b* r有大地(Earth Ground)接大地,沒大地(Earth Ground)只好接一般的地(Power Ground)。% w& ^  H" ^8 _( I% @9 _
/ l" X) y3 w& [& s
: i0 Q5 R  M* O1 [* O
推荐电路是用个 2KV 1000pF 的电容连到系统地上,但是我的 PCB 上摆不下了,以前的产品都是 OPEN 的,会影响到 HI-POT 测试吗?, l- b* S$ K( U5 U" n4 q
以前都照規矩放,沒有不放會有什麼後果的經驗。不過照一些技術文件上講,包伯.史密斯終端線路(Bob Smith Termination)對突波(Surge)是有些抑制能力的,建議還是放上去。1000pF 1206 的貼片電容有 2KV 耐壓的規格。- _* q; V2 p4 t( g

$ T4 ]; J& d. S; I9 `
  {2 w2 Q6 X& S! ~% m7 O一、二次測隔絕就是 2KV 電容,AC 接地、不是我們一般所想的直接接地!
3 f9 ?, ?3 U- T& e; E: I
$ D3 {3 h4 v( r) N5 l) E- m. j{:soso_e104:}
作者: jielove2003    时间: 2013-6-20 18:04
“一、二次測隔絕就是 2KV 電容,AC 接地、不是我們一般所想的直接接地!”
% x5 S' z' d  e3 t: `: S$ S
6 t6 [$ I. R/ X0 L) L) J这句话让我明白了,总结来说就是7,8pin,在有大地的情况下接大地,没有大地的情况下接系统的参考地是吧。
作者: air-lover    时间: 2013-6-20 22:37
7.8脚绝不允许NC,必须做BOT SMITSH终端匹配电路,线对间形成150欧姆阻抗,能达到10DB的共模衰减,否则EMC严重