110v的地与0V 的地一样吗?这两个地为什么要分立开,他们是不是都是模拟地?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

12

主题

245

帖子

420

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
420
7#
发表于 2008-9-7 20:26 | 只看该作者
我也来说一点吧:首先,地是人为定义的,是为了方便我们更好的分析电路,有地才有电压(电势差)的说法;5 n. `6 D0 U" F5 p" ~
其次,就是楼上所说的多种地了,支持下;8 N' W, `$ X7 `4 ~4 i4 k
最后一点就是地与地之间需较好的处理,才能使你的设计更加的完美的实现,比如说大信号流与小信号流之间所需遵循的一点接地,

5

主题

30

帖子

130

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
130
6#
发表于 2008-8-5 18:08 | 只看该作者
110v的地与0V 的地不分开的话Customer会触电的。

8

主题

58

帖子

-2万

积分

未知游客(0)

积分
-21977
5#
 楼主| 发表于 2008-8-5 15:09 | 只看该作者
我就是在布线的过程中发现,这两个地是分立的,不知道为什么,问的很模糊,不过现在似乎懂点了,多谢指教了。。。。。。

9

主题

153

帖子

812

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
812
4#
发表于 2008-7-15 20:55 | 只看该作者
地分为很多种
# R1 C6 F& R  f$ {0 Q; T3 Q
8 H  ^* o& ~$ ]我猜想你所指的110V的地呢,我估计就是指BGND,而0V的地呢就是指的是GND
- W9 M6 R+ Q5 G9 Q" L
+ ^3 Z; {: t8 h+ N9 P; U' [2 Q给你个大概地划分的标准吧,你自己就可以判断出他们是不是一样了.' X; ~! D1 Q6 q6 A- A

+ S% W3 @1 B( o+ WBGND:高压电源(如-48V、+24V等)的回流线。本身并不能作为信号的基准,不是准确意义上的地线;
5 D- e6 Z) [! T5 U9 jPGND:机壳地。和系统或插框的金属外壳相连,既而和系统的基准地(大地)相连,主要作用是为异地系统之间的相互通信提供统一的信号基准,同时为各种防护滤波电路提供干扰电流7 T- W& |. i4 [
的旁路点。, U& Z6 w8 T7 H' W
GND:系统地。为系统或插框内各个单板之间的通信提供基准(参考),主要存在于背板上,一般形式为平面方式。单板上为DGND。
( P7 K% K3 G5 q' wDGND:数字信号地。是单板上各种数字电路和IC工作的基准。
2 q0 V1 F+ Z, n$ I! D% IAGND:模拟信号地。是单板上各种模拟电路和IC工作的基准。

评分

参与人数 1贡献 +5 收起 理由
numbdemon + 5 鼓励

查看全部评分

吞风吻雨葬落日,未曾彷徨...
changxk0375 该用户已被删除
3#
发表于 2008-7-10 10:01 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

8

主题

58

帖子

-2万

积分

未知游客(0)

积分
-21977
2#
 楼主| 发表于 2008-7-10 08:23 | 只看该作者
怎么没人回答呀,是不是问题太菜鸟了。还望能给指点一下啦。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2025-2-25 02:30 , Processed in 0.075659 second(s), 40 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表