EDA365电子工程师网
标题:
急,急,--AD原理图页面之间仅使用net label不能进行连接吗
[打印本页]
作者:
静水深流
时间:
2010-6-26 11:54
标题:
急,急,--AD原理图页面之间仅使用net label不能进行连接吗
各位大佬,
' M8 M& d- t$ a
/ q3 n, r) p1 d1 D( S6 _0 R
我在AD6的原理图的几个页面之间,仅使用net label进行连接,怎么在PCB中没有连接上呀。
- H" }: u& n4 I& n% @) Q# u
& H, |2 \9 o9 c0 K- o/ h2 x: p
急,急
作者:
tzwhzf
时间:
2010-6-27 17:47
你生成网络表的时候要选择全局有效就可以了。
作者:
jacklufeng
时间:
2010-6-28 08:37
如图示:
截图00.png
(32.51 KB, 下载次数: 2)
下载附件
保存到相册
2010-6-28 08:36 上传
作者:
xiaochu312
时间:
2010-6-28 10:03
楼上的正解,我也遇到过这样的问题
作者:
yuguo211314
时间:
2010-7-4 21:36
如果层次原理图的话用off sheet connector连接也可以
作者:
sikixu
时间:
2010-7-14 21:08
用Port好像也可以吧