我做PCB设计半年多了,还是个新手,做的是液晶电视方面的板子。。。现在还一直在努力学习中,,,网上很多资料都有说单点接地和多点接地,我不明白所谓的“”,我画板子时,碰到地线时,就直接按住CTRL,然后打个过孔,一直都是这样画的。
! W. j" L  u9 Q# D% T在这里想请教下大家,单点接地和多点接地指的是什么?   有没有哪位热心人 说明一下,或者举个实例
作者: nichicon    时间: 2009-10-13 12:59
单点指的应该就是星形地,多点就是有一个地平面,然后接地点直接打VIA到地平面上,如有不对,请大家指正...
作者: wuyuelanse    时间: 2009-10-13 20:42
明白了 谢谢
作者: jimmy    时间: 2011-1-24 15:49
工作频率低(<1MHz)的采用单点接地式(即把整个电路系统中的一个结构点看作接地参考点,所有对地连接都接到这一点上,并设置一个安全接地螺栓),以防两点接地产生共地阻抗的电路性耦合。多个电路的单点接地方式又分为串联和并联两种,由于串联接地产生共地阻抗的电路性耦合,所以低频电路最好采用并联的单点接地式。
; {0 k8 r& M* [8 F( v. o
, i5 y/ R1 g; q$ k" W6 [工作频率高(>30MHz)的采用多点接地式(即在该电路系统中,用一块接地平板代替电路中每部分各自的地回路)。因为接地引线的感抗与频率和长度成正比,工作频率高时将增加共地阻抗,从而将增大共地阻抗产生的电磁干扰,所以要求地线的长度尽量短。采用多点接地时,尽量找最接近的低阻值接地面接地。 4 W( z! d6 ^" u) p# J8 ~

+ ?4 x' P. D1 _" f# J9 l工作频率介于1~30MHz的电路采用混合接地式。当接地线的长度小于工作信号波长的1/20时,采用单点接地式,否则采用多点接地式& w' S5 s9 Z* ?/ I0 f

6 ]/ P' A  i4 I. V4 [浮地式即该电路的地与大地无导体连接。其优点是该电路不受大地电性能的影响;其缺点是该电路易受寄生电容的影响,而使该电路的地电位变动和增加了对模拟电路的感应干扰;由于该电路的地与大地无导体连接,易产生静电积累而导致静电放电,可能造成静电击穿或强烈的干扰。因此,浮地的效果不仅取决于浮地的绝缘电阻的大小,而且取决于浮地的寄生电容的大小和信号的频率。