EDA365电子工程师网

标题: 怎么样实时检测交流电的有效值 [打印本页]

作者: appleliu    时间: 2009-7-31 21:29
标题: 怎么样实时检测交流电的有效值
我现在在做一个项目,需要实时监测交流220V的有效值,我们现在不能采集其波形,只有转换为直流电压来换算,请问大家有没有什么好的建议啊。
作者: zxli36    时间: 2009-8-3 13:46
可以考虑电阻分压,再AD采集,然后计算出有效值。
作者: appleliu    时间: 2009-8-3 16:20
如果采用普通0.25W的电阻,也要200K左右的样子!
作者: liqiangln    时间: 2009-8-3 17:58
这个测试转换后的直流值,可行吗,必须要检测这个交流吗?毕竟用电的都是直流。
作者: appleliu    时间: 2009-8-3 21:24
的确很多仪器都是用直流电,但是也是通过交流转换而来,我要实现的功能就是要监测交流电压是否过压或者欠压。" f; E5 Q' t9 ?( z

作者: liqiangln    时间: 2009-8-4 12:49
那么就在交流线上加一个AD模块(输出可以是I2C接口),实时采集电流值,然后再输入到CPU/CPLD/最算法计算好了。
作者: appleliu    时间: 2009-8-4 14:05
对于你的回答我有一下几个问题:
! B3 I7 s8 a9 J1 e, @1.我要监测的时220V,什么AD可以直接挂怎么高的电压呢?
: @1 y# o- ]2 R. d2.现在的CPU还有很多事情要做,已经不能够对交流电的波形来进行实时采样。