EDA365电子工程师网
标题:
保護電路一問
[打印本页]
作者:
aspire132
时间:
2009-6-25 10:34
标题:
保護電路一問
' k: N" J# I$ s
各位大大,最近小弟在做一個關於xDSL的案子
* C" s2 v* L( g. @; C1 y
其中在RJ11如上圖所示,可見於line Ring & line Tip之間加了一顆
; O- g! o9 A% b b9 M. x, H
RV401. 請問此顆RV401的工作原理為何?
+ N }3 H- {* b1 v- z. V
因在做K.21 TEST時XDSL的Line Driver會被燒毀,後來加上此顆,問題就解決了.
1 R' o- a4 ]4 b! o1 I7 O$ s' h! C
RV401 為GAS PLASMA ARRESTER.
9 e4 f' P9 L* z
我在網路上查了一下它的工作原理,但總覺得非常學術,看了後 有種覺得懂了, 但又不太懂的感覺(似是而非,不能完全了解)
4 s8 s% Z* L0 g
不知哪位大大可以利用上面的線路來說明它的工作原理,小弟將會非常感謝~
作者:
aspire132
时间:
2009-6-25 10:46
忘了說明我用的GAS PLASMA ARRESTER型號是SL1002A090
) v& T. H) s" X* F6 \* w; z7 \
其中DATASHEET 上面的幾個名詞定義不清楚:
6 V$ X) g+ G6 d
DC Breakover Voltage
5 C8 w! Q- B8 t! x2 U6 W
MAX Dynamic Breakover Voltage
$ ?2 @ ^! m# j- j% `0 |8 w& }
不知這兩個電壓相壓在哪?
作者:
ningyang
时间:
2009-6-25 11:52
图呢。。。。。。。。。。。
作者:
xiebill
时间:
2009-6-25 11:54
GAS PLASMA ARRESTER即常说的气体放电管。
9 G" w+ J( w6 x" \
放电管的工作原理是气体放电。当放电管两级之间施加一定压力时,便在极间产生不均匀电场,在此电场作用下,管内气体开始游离,当外加电压增大到使极间场强超过气体的绝缘强度时,两极之间间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,导通后放电管两极之间的电压维持在放电弧道所决定的残压水平,这种残压一般很低,从而使得与放电管并联的电子设备免受过电压的损坏。
作者:
aspire132
时间:
2009-6-25 12:03
請問xiebill,RV401在高壓下就呈現導通狀態。也就是說如圖所示的line tip 和
& D4 D" x8 z; `1 X1 e( Y8 R
line Ring兩條線路也就短路(short)了。那請問此高壓電路在線路中是如何流動
+ D8 O5 O/ i0 Y: ` I
的? 請問何謂殘壓?
作者:
xiebill
时间:
2009-6-25 17:59
http://hi.baidu.com/gb50057/blog ... 788a7ecb80c45f.html
" h3 X0 T/ a9 j8 K
请看上面链接
作者:
liqiangln
时间:
2009-6-26 12:49
6#
xiebill
9 P9 k5 g- [* p. e
" I `# F! S2 K K
这个主要是针对ITUT, K21的解决方案,通常K21要求,线对地打surge, 就是Tip和ring,一个接地,一个线上打surge, 所以,可以解决K21的问题,因为有对地回路吗。
, m) t' N) U/ W& F! r; L
. B7 l/ w- [ N
如果是GR1089等IEC61000中,关于线对线的你要注意,因为线对线,就是2根线上同时打,这样这个管子就没有对地回路,完全靠自回流,和变压器的隔离,以及芯片侧的共模保护器件。
# S O7 O6 H9 p
) @5 h b2 e! ]& d% @
如果我说的不明白,你看看标注是怎么测试的,也许有帮助!
作者:
aspire132
时间:
2009-6-29 10:48
HI xiebill:
' N7 m. | {; `7 W' N& z4 d
你說的沒錯,我在做k21 test 時,總共做了tip line 對地、ring line 對地和line to
2 g" q0 t' m4 g, X8 B8 \
line三種。前二項都過了,但是後一項(line to line)如果不加gas tupe就不會過。所
# q' F4 }2 n" g7 f, P
以我才很好奇line to line在高壓時,其高壓電流是怎麼在線路上工作的?很想知道gas
$ e. m G% F- p/ \0 s
tupe在高壓時它的保護線路原理到底是什麼?
, O( Z- J# @+ i4 s2 u
另外,你說的芯片側的共模保護是做在芯片內部還是外部?像我現在的線路,這一顆gas
: n, v, l9 l) z( n8 l8 T! D* C
tupe 是接在rj11和transformer之間,然後再透過transformer接到芯片(bcm6358)
! w) U8 x2 Y* H3 H' _: D$ u
, 看來,我首先是check一下transformer規格,請廠商幫我對應繞一顆適合規格的transformer。
作者:
liqiangln
时间:
2009-6-29 13:32
这个的GAS tube 通常是一个端连接Tip/Ring,另外一端连接保护地(泻流地),这样一对TIP/Ring是需要2个管子的。
! J& i. f" c. a5 P2 h; X8 `/ L
你现在这种接法,主要是提供一个2线自回流的方式,就是line to line的时候,如果一线的电压超过另外一路,空气管导通,电流像电压低的一端流。如果压差较大的时候,这种保护没有我上面提到方法好,不过减少一颗BOM.
" Y9 Y; J1 |9 p3 l
V5 R, K; `2 J8 V- Q6 H
我上面说的共模保护就是芯片外保护,是对地泻流;
作者:
aspire132
时间:
2009-6-29 15:34
如同你說的line to line , 電流由高壓往低壓處流動,所以此電流還是有向芯片流動,
* H0 T: J0 _9 M0 j; U$ [
這樣似乎並沒有起到保護線路後方原件的功能呀~! gas tube 這樣line to line的接
. v& w* b( W; W7 H
法不只是將兩條線在一個過高電壓的情況下短接在一起嗎?似乎完全看不到它的保護
+ y% q* l0 @4 e
功能是什麼~!
作者:
liqiangln
时间:
2009-6-29 16:28
因为是由变压器隔离,是不会流到芯片测,只是会感应出比较大的电源,这需要芯片侧的共模保护器件。
& k5 D) ^* U) S7 G
9 a5 ~+ [5 w4 ^- `/ |) E% l! b
其实在空气管短路的时候,电流被从一根线泄放到另外一根线上了,起到了一个分流的作用。
作者:
aspire132
时间:
2009-6-29 18:31
請問我使用的GAS PLASMA ARRESTER是不是有一種轉換能量的作用?也就是說在超過某臨界高壓時,此GAS TUBE會將電能轉換為光能釋放出去。所以在做保護時,超過了這一顆GAS TUBE的臨界電壓時,通常會看到此顆GAS TUBE會發光,因此通常一顆GAS TUBE有使用次數上的限制。這是我在跟同事討論時得知的。因為我實際上沒有看到過這種現像,所以也不知道同事說的是否真的如此?
作者:
liqiangln
时间:
2009-6-30 09:34
其实这是空气管的一个特性,但是从能量的角度上说,放光是存在耗能现象的,不过耗能不大,这个辉光效应跟我们日常的日光灯的原理很像,就是高压产生的,但是这个时候压值恒定,对于电流是近似短路,提供电流通道。
3 J4 c# H' F% @& t% H
主要还是提供泄放路径。