EDA365电子工程师网

标题: 『请教』线路板的高压处理 [打印本页]

作者: cqnorman    时间: 2009-6-15 17:48
标题: 『请教』线路板的高压处理
项目中有一个负高压电源模块,最大输出电压幅值680V,使用11个电阻分压,分压值供给器件使用,大概为60V左右。9 g5 W4 B4 H9 K5 G
想问的是,这样的参数对电路板有什么特殊的要求没有?例如走线间距、能否铺设地平面、如果能铺,能否铺设为网格?等等。。。。
作者: wymei1204    时间: 2009-9-8 09:59
不要铺铜  防止产生电弧" E. _9 `! ?+ R! ~& [$ K
走线离高压能多远走多远