EDA365电子工程师网

标题: 请教一个接线问题 [打印本页]

作者: fjb0522    时间: 2009-2-20 10:39
标题: 请教一个接线问题
我在画原理图的时候,OrCAD库里找出来的器件地管脚都被隐藏掉了,一个个修改过来工程量实在太大. G! I$ X- Y0 d2 Q2 T- G
我想请问:是不是这些管脚不用连线的,默认就接了地了?
. @* g2 n: a4 p# ?* X9 A如果不是,怎么连,难道真要一个个改么,还是自己画器件
作者: numbdemon    时间: 2009-2-20 11:46
我在画原理图的时候,OrCAD库里找出来的器件地管脚都被隐藏掉了,一个个修改过来工程量实在太大
, f; }4 }# r7 u8 a7 S我想请问:是不是这些管脚不用连线的,默认就接了地了?" h; I8 R2 Q) U, u$ b; s1 P2 Q
如果不是,怎么连,难道真要一个个改么,还是自己画器件
) ~! k1 L% V, d. C+ Z- r/ g/ x! `) Mfjb0522 发表于 2009-2-20 10:39
% F4 o4 o; t* a  a, Y# U

: i, _* W) s; j! v, R5 a- d必须要确认器件的地管脚的pin Name和你系统的地网络名称一致,否则电气连接就会出问题。
+ @; R4 S& h* B" Q% F最好把地管脚都显示出来,用电气连接线接到网络中去,这样不会出错。
作者: fjb0522    时间: 2009-2-20 13:20
必须要确认器件的地管脚的pin Name和你系统的地网络名称一致,否则电气连接就会出问题。% X+ s+ ~5 P* k3 ]/ Z
最好把地管脚都显示出来,用电气连接线接到网络中去,这样不会出错。
& n* o8 K6 }( m0 ?( ^0 d5 Q' Mnumbdemon 发表于 2009-2-20 11:46
但是一个个改器件属性十分繁琐,自带库里的元件都没地,有办法一次性改掉这属性么
作者: numbdemon    时间: 2009-2-20 14:21
没有捷径可以走,元件符号必须一个一个确认