EDA365电子工程师网

标题: CAN总线隔离采用什么方法比较好? [打印本页]

作者: happy_week    时间: 2018-4-4 11:26
标题: CAN总线隔离采用什么方法比较好?
本帖最后由 happy_week 于 2018-4-4 11:29 编辑 , C/ ]1 ~& l. ~% |5 G* W4 I

8 i. j. V( F+ T  Y大家好!) Z( u5 o. \- K" b2 r7 ^1 G3 N
现在在画一个电路(图中的电路板3),需要对两端的CAN总线做隔离,& ]' n3 l0 j0 |, O. U6 B' k
首先想到用两个收发器对接的方式,但是网上说法是这样会导致总线自锁。
) U+ l3 {6 ^( f' ~# V: Z或者是收发器+加单片机之类的器件进行缓存操作,这个方案又太过复杂(增加电源,还要编程等)。. [$ u8 `) n' ]0 V/ L( U

' o3 }3 o; f, H% e' g& ?/ x; ~! l( s能不能推荐一个简单点的隔离方案或提供一下思路,最好是使用无源器件或者单器件,占用PCB面积尽量小的?( R* i' n  F. E( u. s, J' f9 C& S
4 f0 |1 n+ p2 n
如图示意:
6 y  [5 p( j( W+ Z
作者: maxnnw    时间: 2018-4-4 12:44
这个芯片应该可以,缺点是比较贵。
7 f/ k6 D4 {8 W( d& U' L

AMIS-42770.pdf

177.98 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 威望 -5


作者: Aubrey    时间: 2018-4-6 18:21
可以考虑光耦,甚至数字隔离器ADI公司iCoupler®技术系列的,比如ADuM1201
作者: happy_week    时间: 2018-4-9 17:01
谢谢以上两位的回答,最后决定采用在TXD和RXD侧隔离的方案了。
作者: 阿前    时间: 2018-4-9 17:20
学习了
作者: addonewang    时间: 2018-4-16 17:55
学习,以后用的到