EDA365电子工程师网

标题: 合金采样电阻 [打印本页]

作者: lize314    时间: 2018-1-16 08:55
标题: 合金采样电阻
本帖最后由 lize314 于 2018-1-16 11:03 编辑 9 Z# v8 L% }  F0 R
+ j$ t( ]3 S5 p. B
  设计用70mΩ的合金电阻来检测大电流,最近有一个样品是坏的,后续测量合金电阻发现变成10几KΩ了, 这是为什么? ) N( W2 S* [. K' }1 g0 u
补充一下:2 n& K+ R: h7 C& {
1.拆下合金电阻实际测量为1.6KΩ,没有烧糊烧穿的迹象,阻值变大不太理解.    更换此合金电阻后,电路工作正常.& r. E4 S4 G/ l) h
2.之前碰到合金电阻烧糊的,PCB板上的焊盘都烧掉落了,这种现象好理解应该是大电流超过了合金电阻的功率限制.
2 c7 Q! R+ h  Q! s; t7 c, s0 z/ J4 |" H+ E2 A
3.我的理解是还是电流过大导致器件损坏.   我查看PCB设计,有一段走线只有0.5mm,承受不了大电流,但如果是大电流出的问题,不应该是PCB上走线被烧断,但查看PCB没有此迹象,有点矛盾....- u& `/ O3 ^6 O* c, K/ _6 R

作者: 超級狗    时间: 2018-1-16 09:20
資訊不足!就現象來看推測是功耗不足造成老化。. H% E5 u3 {! J+ P. \% O

& L3 w8 `! c9 W0 \' j/ j: r2 d9 R& [$ }, R+ W2 n: L

作者: lihao    时间: 2018-1-16 11:49
:hug::hug::hug:
作者: 无聊搞飞机    时间: 2018-1-18 18:02

作者: lihao    时间: 2018-1-19 17:57
足!就現象來看推測是功耗不足造成老化。+
作者: lize314    时间: 2018-1-20 11:00
我的判断还是电流过大损坏,至于说大电流未找到怎么来的,但这个PCB走线还是得改.
作者: 398376295    时间: 2018-1-23 14:01
大电流 10A 都是用的2耗欧的合金 电阻
作者: clp783    时间: 2018-2-2 11:06
斗转星移。




欢迎光临 EDA365电子工程师网 (https://bbs.elecnest.cn/) Powered by Discuz! X3.2