1.  48V安规没达到.
  G5 p9 }1 K4 `1 R2 b* R% E2 H# s
) l5 k% l+ [0 I' e, B
作者: EDA365QA    时间: 2017-7-17 08:38
2.  变压器前后做隔离
7 [6 B3 E) n1 P: U0 s/ q% G6 P $ Z$ h) @) p5 f' P

作者: EDA365QA    时间: 2017-7-17 08:39
3.  选焊器件残端太长了.& A) g* t. c5 a3 E* v. k6 I, W
' J' U" _% d/ M/ h  V8 c8 [

作者: EDA365QA    时间: 2017-7-17 08:41
4.  高低压部分做隔离." M& k8 O* u) r8 Z. a
' ~. v3 r# e& S, Y" T% I: ]0 L

作者: EDA365QA    时间: 2017-7-17 08:42
5.  跨分割了.
0 V1 L& {1 V0 B5 g6 Z+ J  L
. l2 V" D# w; o
作者: EDA365QA    时间: 2017-7-17 08:44
6.  器件在禁布区上.* m! i# J! x5 q

作者: EDA365QA    时间: 2017-7-17 08:45
7.  平面铜不应分开." g' R9 r: B- }

作者: EDA365QA    时间: 2017-7-17 08:45
8.  隔离铜皮不要交叉.$ S1 t6 O% _& m9 E% Q4 c1 q
+ G! h  i2 Y& P/ ^

作者: EDA365QA    时间: 2017-7-17 08:46
9.  3个短路点,通孔打在信号线上了.. l1 Z/ y- C9 h1 J2 C

作者: EDA365QA    时间: 2017-7-17 08:47
10.  线与孔距离过近,容易短路.
$ d, o) V, _# Z4 }8 s, M6 |
作者: bingshuihuo    时间: 2017-7-17 13:52
EDA365QA 发表于 2017-7-17 08:384 p# l3 q# ~6 @8 c. H- w
2.  变压器前后做隔离
) c/ Y& I* d$ c# i; U
这个看起来是隔离的  版主说的隔离是指?
( Z3 m7 C  }+ Z! p6 ]2 m
作者: pcb    时间: 2017-7-17 16:08
bingshuihuo 发表于 2017-7-17 13:52+ J( A' `& `( }. u3 {
这个看起来是隔离的  版主说的隔离是指?

: [: h1 o6 C  V1 _* z图上有示意了.% `) G' y( C  o$ o

作者: bingshuihuo    时间: 2017-7-17 16:21
pcb 发表于 2017-7-17 16:08
# J1 Y  U% [  B( E图上有示意了.
9 d: E& c2 w8 s5 W/ B& D
要把这块地单独分割出来吗 ?上面的意思 我看的不是很明白  Z. E) E! w2 Z, X% n* W$ N7 C8 w

作者: bingshuihuo    时间: 2017-7-17 16:23
这个间隙应该是多少?
5 a- g9 d7 U0 z! V3 Z: G3 l
作者: pcb    时间: 2017-7-17 16:26
bingshuihuo 发表于 2017-7-17 16:23
! M; f% A: k- v( Q这个间隙应该是多少?
2 L' n' R' t# U5 l
最好1MM.' P7 @1 f$ h9 @" m

作者: feitianjingjing    时间: 2017-7-18 16:11
48V安规为啥没达到啊?是按照污染等级几算的?还有打耐压是多少?这个一般情况下是够的啊:  
作者: feitianjingjing    时间: 2017-7-18 16:22
pcb 发表于 2017-7-17 16:264 P- {0 H8 R  |
最好1MM.

8 t* C! `$ f* x# w. z8 s6 N& e' R1mm的话确实是不论到那里都够了,我刚才没有考虑高海拔这些因素。
9 l/ g' _: E. X; z; Q
作者: pcb    时间: 2017-7-18 17:28
bingshuihuo 发表于 2017-7-17 16:21
1 @: ~7 A4 J% B* p& z- }要把这块地单独分割出来吗 ?上面的意思 我看的不是很明白
, u5 W1 P2 a* V' g, @5 z5 m3 |6 Y8 _
意思是隔离器件上下做隔离.
作者: pcb    时间: 2017-7-18 17:31
feitianjingjing 发表于 2017-7-18 16:11
& l2 z) O0 M9 \4 A/ g48V安规为啥没达到啊?是按照污染等级几算的?还有打耐压是多少?这个一般情况下是够的啊:
  J$ X. n( H3 W& z
爬电间距不足.
作者: feitianjingjing    时间: 2017-7-19 14:46
pcb 发表于 2017-7-18 17:312 c' y7 H0 e  j4 F
爬电间距不足.

; l( U9 D# ~; A8 H7 y你说的是creepage?我看了61800,如下图所示,普通fr4的话cti也就是200+,48v如果按照污染等级2级来算的话1mm是不够的,所以看这个产品的应用场合,如果不用考虑应用场合的话按照pws那一行来看就可以了 。
* d3 `* p' |# \3 Y" H) T' p# @1 _% \8 r) W0 Q
: |; l! [3 B6 v* d- G9 k

9544c979-f98f-4b54-b81b-2b980bdb430a.png (54.73 KB, 下载次数: 0)

9544c979-f98f-4b54-b81b-2b980bdb430a.png

作者: feitianjingjing    时间: 2017-7-19 14:54
feitianjingjing 发表于 2017-7-19 14:46
7 E# }; U3 M- F+ |你说的是creepage?我看了61800,如下图所示,普通fr4的话cti也就是200+,48v如果按照污染等级2级来算的话 ...

: q. E% ~, s# U不过我已经有几年没画过工控类的板子了,我一直在高速板这个领域,画了很多10G--25G的板子,所以我有说的不对的地方版主别生气。
: m5 t: }2 `/ v+ o
作者: pcb    时间: 2017-7-19 17:08
feitianjingjing 发表于 2017-7-19 14:46
# d4 S% f6 k2 z' R你说的是creepage?我看了61800,如下图所示,普通fr4的话cti也就是200+,48v如果按照污染等级2级来算的话 ...

& E7 i: x3 ]3 {5 X你说的是很有道理的,平常的板不要总想用最好的材料去衡量,也应用普通板材.
  T7 |" t6 r9 f9 l
" F$ l8 J: o- i& e8 o
作者: 卢磊    时间: 2017-7-20 07:56
EDA365QA 发表于 2017-7-17 08:45! l# _/ F. _' `) E: F1 H5 n9 J6 S
8.  隔离铜皮不要交叉.
6 O" m* |  b* F$ w; X+ m- B
隔离铜皮不要交叉是什么意思  h# X& Z6 N% X+ I0 k. k7 D' \2 S$ L

作者: pcb    时间: 2017-7-20 09:12
卢磊 发表于 2017-7-20 07:56
. G4 g4 c- V4 @* n' r隔离铜皮不要交叉是什么意思

- Y( I7 q' r2 A) ?1 v( e/ l隔离就是不要重叠.
作者: eda1057933793    时间: 2017-9-6 14:38
48v高压与其他信号(高压信号与低压信号)需要满足安规,48v内部网络不需要吧,这个图看着两个铜皮都是48v网络,所以不需要吧。1 h, F, J" L1 m7 O% O4 F  ?8 D