EDA365电子工程师网
标题:
市电的PCB安规
[打印本页]
作者:
hqh885198
时间:
2017-2-6 17:32
标题:
市电的PCB安规
市电的PCB安规,咋个要求来的
作者:
372142758
时间:
2017-2-12 20:07
谢谢分享。
作者:
WYL_GW
时间:
2017-3-20 17:01
这里涉及到一个安全的问题.虽然只是220V市电,但不同的安全标准要求初次级放电耐压不一样.如果要求耐压3KV,则间距3.5mm以上,如果是要求500V,则0.6mm以上就够了.为了避免电路板潮湿漏电造成安全问题,要将初次级间的电路板挖个缺口(即中间的介质就变为空气了),没有安规要求,PCB又不挖缺口的情况下,保险起见通常要做到1.5mm以上(FR4板材),纸板还要再加大一些.
作者:
cool001
时间:
2017-3-22 14:02
学习了
作者:
WuJin_eOakJ
时间:
2018-3-16 18:08
学习了
作者:
zltwin
时间:
2018-4-25 15:58
学习了