EDA365电子工程师网

标题: PCB铜箔厚度、走线宽度、电流的关系(转载) [打印本页]

作者: Trista    时间: 2016-7-26 15:49
标题: PCB铜箔厚度、走线宽度、电流的关系(转载)
在PCB设计加工中,常用OZ(盎司)作为铜皮厚度的单位,1OZ铜厚的定义为1平方英寸面积内铜箔的重量为1盎,对应的物理厚度为35um。
! o& m! F! P' U. q* n6 e. V& t4 P) J* y# r; I/ V* d8 T; F5 _0 [$ x
不同厚度不同宽度的铜箔的载流量见下表:' V5 |( k9 u4 @, _- t4 f' ?  t
, b/ x# F, k  w9 ]" z" y( a铜皮厚度70um       铜皮厚度50um        铜皮厚度35um7 r; ?9 [1 Y; d% j9 R( C! a5 z3 w6 X/ I! ^0 Y% ]9 y' R
铜皮t=10                铜皮t=10                铜皮t=10% w* `) V  y/ u# K) v) Y: u' V3 a- a; Y6 f
电流A  宽度mm      电流A  宽度mm      电流A   宽度mm; S9 v5 K8 S8 x/ s2 l( C* \" o
6.00    2.50              5.10    2.50              4.50    2.50
6 \' Z% H' g8 U1 `; i( G5.10    2.00              4.30    2.00              4.00    2.00* p$ \( B, `/ A- p1 w0 U8 ~5 ]! k/ d5 I4 z6 e# N2 o
4.20    1.50              3.50    1.50              3.20    1.500 m: S* D5 G4 b9 {- u. v
3.60    1.20              3.00    1.20              2.70    1.20; @) N3 \& r; n# u: ^
3.20    1.00              2.60    1.00              2.30    1.00* E9 f+ |" N9 D) ]( m: o8 `, H4 j/ r' {. N8 @1 |
2.80    0.80              2.40    0.80              2.00    0.80
6 Y  w! v- Z3 @( |$ x0 k* W2.30    0.60              1.90    0.60              1.60    0.60; i% A- T  ~: m( ]& \$ E
' @" h8 z6 @* t2.00    0.50              1.70    0.50              1.35    0.50' Y$ K% g5 b+ `$ P4 g8 U
! Z( \: Y! k9 H+ T6 i# O1.70    0.40              1.35    0.40              1.10    0.40' r" _4 o$ ^! j) {3 [2 r
1.30    0.30              1.10    0.30              0.80    0.30, H- G' h4 Y" d3 S9 J
0.90    0.20              0.70    0.20              0.55    0.20! u2 q2 ?: A. A0 z. }+ p! f7 T6 ^0 Y$ J' R; ^  ^
0.70    0.15              0.50    0.15              0.20    0.159 Z6 y' @' \# Z# N) I8 ]* q, o( _$ n4 p
注:用铜皮作导线通过大电流时铜箔宽度的载流量应参考表中的数值降额50%去选择考虑!& C9 t/ P0 C$ ]7 a( y6 D# F/ C
由于敷铜板铜箔厚度有限,在需要流过较大电流的条状铜箔中,应考虑铜箔的载流量问题。 仍以典型的0.03mm厚度的为例,如果将铜箔作为宽为W(mm),长度为L(mm)的条状导线,其电阻为0.0005*L/W 欧姆。另外,铜箔的载流量还与印刷电路板上安装的元件种类、数量以及散热条件有关。在考虑到安全的情况下,一般可按经验公式0.15*W(A)来计算铜箔的载流量。) ]  @% _8 I  R  K6 f$ U
PCB电路板铜皮宽度和所流过电流量大小的计算方法:) y: F4 D7 }8 ]% K6 a% N. S+ S, y: Z' e/ v4 Q8 x  {
一般PCB板的铜箔厚度为35um,线条宽度为1mm时,那末线条的横切面的面积为0.035平方毫米,通常取电流密度30A/平方毫米,所以,每毫米线宽可以流过1A电流。1 \2 v7 S) I, d: t* V6 K+ L9 m
IPC275-A的标准上有计算公式,同温升、铜箔厚度、A有关* l: r. s; `; O; w" |+ @! ~5 Z1 r9 |" ^' u3 E
I = 0.0150(DT 0.5453)(A 0.7349) for IPC-D-275 Internal Traces  ^: r4 B3 p, Z$ J" k
9 V+ K$ p- ]! H, o3 |I = 0.0647(DT 0.4281)(A 0.6732) for IPC-D-275 External Traces" i7 Z: Y8 `& Z7 M5 m7 E: X+ X* J8 {* a# U; m4 f1 C
/ y# }8 y: V. \: ]) z+ N

作者: 980155498cai    时间: 2016-7-27 09:22
谢谢你的分享
作者: fzxld1905    时间: 2016-8-17 22:46
非常感谢。。
' }5 {( U+ T! ^$ l$ k6 E
作者: yangpx08    时间: 2016-9-6 14:38
非常感谢。。
作者: 待到山花烂漫时    时间: 2016-10-15 20:04
长知识了,谢谢分享
作者: 元化    时间: 2016-10-30 00:16
学习了
作者: xueling2009    时间: 2016-11-2 16:08
谢谢分享
作者: 5之蒲公英    时间: 2016-11-15 11:11
谢谢你的分享
作者: 我能行    时间: 2016-11-23 16:26
' s/ {) {7 W) y' F+ x: h
非常感谢。
作者: 泉水里的鱼    时间: 2016-11-23 17:20
咱们网站上有计算载流的工具啊
作者: boxster0330    时间: 2016-12-5 09:11
感謝分享,受教了




欢迎光临 EDA365电子工程师网 (https://bbs.elecnest.cn/) Powered by Discuz! X3.2