EDA365电子工程师网

标题: 求助铜箔厚度、宽度与电流的关系 [打印本页]

作者: 惺惺相惜    时间: 2016-3-26 17:17
标题: 求助铜箔厚度、宽度与电流的关系
参考了eda365计算工具, 关于外层铜箔厚度1 oz,例如1A走20mil线宽每增加1A增加20mil,到达10A电流200mil线宽不知道是否正确?超过10A的电流该如何设计走线的宽度?

5 m% V  U9 s0 P* _
作者: 惺惺相惜    时间: 2016-3-26 17:26
现在我的最大电流是10A,平均电流8A,铜箔厚度为1oz,走200mil线温升30度,感觉合适不?
作者: 阳光下的猫咪    时间: 2016-3-28 14:01
我这一般按照1mm走2A的方式走线,否则温升很高
作者: cmgkuku    时间: 2016-6-7 16:12
一般是1OZ的铜,0.5mm的走线,是电流1A左右~




欢迎光临 EDA365电子工程师网 (https://bbs.elecnest.cn/) Powered by Discuz! X3.2