EDA365电子工程师网

标题: 在电源设计中,敷铜时候应该注意什么呢?包括敷铜厚度,宽度等等 [打印本页]

作者: chenjiaxing    时间: 2016-3-7 17:32
标题: 在电源设计中,敷铜时候应该注意什么呢?包括敷铜厚度,宽度等等
在电源设计中,敷铜时候应该注意什么呢?包括敷铜厚度,宽度等等。9 Z$ c# n( Z6 X5 g
    有没有相关的敷铜标准,1oz的铜厚,多宽能承受1A的电流呢?
1 o; v, h/ f, o- E0 F
作者: 菩提老树    时间: 2016-3-7 23:39
这些都是电源PCB设计中比较常规的知识,主要就是铜厚、铺铜面积、最小宽度、换层VIA的大小和数量等等;第二个问题,要分内外两层,外层一般20mil,内层一般40mil,这是常规的温升条件下,也有例外。
作者: chenjiaxing    时间: 2016-3-8 09:34
菩提老树 发表于 2016-3-7 23:394 D5 _. N6 ^+ b' Y
这些都是电源PCB设计中比较常规的知识,主要就是铜厚、铺铜面积、最小宽度、换层VIA的大小和数量等等;第二 ...
' Y% m7 k# d: k8 `- E" v
一个电源模块,输出1v 120A,四路输出,电源层设置为第五层,敷铜0.5oz,宽度为200mil,中间电源过孔12个,其他过孔12个。不知道能否满足呢 ?
作者: 菩提老树    时间: 2016-3-8 13:09
chenjiaxing 发表于 2016-3-8 09:34
( F- E* S1 k: o5 @: E2 C一个电源模块,输出1v 120A,四路输出,电源层设置为第五层,敷铜0.5oz,宽度为200mil,中间电源过孔12个 ...
4 t" Y- F9 y  V* q
你猜?0 K. C1 M0 s# ~

作者: gonover    时间: 2016-3-10 09:19
学习了
作者: globee    时间: 2016-3-10 21:55
學習了
作者: partime    时间: 2016-3-10 23:37
你说的那种120A的,应该过不了。去下载个软件saturn,可以详细计算的
作者: chenjiaxing    时间: 2016-3-15 10:24
partime 发表于 2016-3-10 23:37
1 q- R6 T/ A: G  {你说的那种120A的,应该过不了。去下载个软件saturn,可以详细计算的
. @# T2 C0 c% {. g
四路输出120A,每路30A,现在考虑温升40℃的情况下,设置输出每路铜宽为300mil。行,谢谢,我在仔细算算) E1 n' R  R  J) v

作者: chenjiaxing    时间: 2016-3-15 10:27
菩提老树 发表于 2016-3-8 13:09
/ |  W0 u9 z- j* v6 J3 _3 z& T1 c你猜?
2 X  ]1 a" Y* z4 c
top层敷铜2oz,输出段每路铜宽300mil,bottom层1oz,输出段同为300mil。
* y2 c, [' D$ _# O6 e# a
作者: partime    时间: 2016-3-15 20:10
温升40,有些高了吧?温升20度都不算低了~~~我算了算, 温升20,30A需要500mil,并且内层需要铺相同大小的平面。当然,若是TOP/BOTTOM都铺上,20度温升,300mil还是差不多够用的。
作者: partime    时间: 2016-3-15 20:12
最后,注意多打孔。打孔并不会减小通过电流的能力,打孔也是为了散热;散热好,通流才更好。
作者: PCBBer    时间: 2016-3-15 21:14
学习了
作者: chenjiaxing    时间: 2016-3-19 10:30
partime 发表于 2016-3-15 20:12
2 E' J8 [. M, m8 b% V! N最后,注意多打孔。打孔并不会减小通过电流的能力,打孔也是为了散热;散热好,通流才更好。

& B5 e- X' h* [2 g" R嗯,好的,电源输出散热还好,测试后符合标准。但是mos管的散热过大。必须强制风冷,才能正常运行,否则mos很容易烧掉。现在考虑换MOS。$ ]+ v4 X0 V* P- I+ h  Q  A