EDA365电子工程师网

标题: 关于SP3485远距离通信不正常问题 [打印本页]

作者: Juneyliu    时间: 2015-12-22 10:51
标题: 关于SP3485远距离通信不正常问题
前提:现场布的是一般的带屏蔽的4芯线
  o7 ^. n# z2 x4 x
" T2 w5 V+ ]. T) D(1)下图是一个开关面板产品上的485通信电路,每条线手牵手接了8、9个这样的面板,共有5条线。距离有长又远。- c! s4 P$ [3 K
/ _! h2 f- e  X0 T: j$ c
(2)下图是一个485中继器,第三方是接到快思聪的主机上(主机到中继器的距离也有点远),另外两个接口是分出来的485总线接口,上面所说的5条线都接在这两个口上。/ ^# A0 c2 @. \5 k5 S

. A2 H2 k7 \7 q8 v) t: R问题:距离远的那条线出现控制不正常,挂载在总线上的开关面板和快思聪的主机通信不正常—继电器可以控制,但是开关面板上的背光和状态指示灯不能控,也就是开关面板无法接收到快思聪主机发来的指令。- [) [' ~0 J/ G+ N7 J
& X# Z8 Y+ r8 T$ \  L4 M
因为线已经布好了,所以重新布线是不现实的,不知道各位在硬件上有没有好的解决办法或者建议。% L( e4 u5 O  z' E2 ^% W0 P

QQ截图20151222101802.png (131.24 KB, 下载次数: 0)

QQ截图20151222101802.png

作者: myiccdream    时间: 2015-12-22 16:04
本帖最后由 myiccdream 于 2015-12-22 16:11 编辑 ( i! N$ Z) ~* @  l) z! L! Q

; a$ h( r3 ^, {$ Z, M4 `楼主发表帖子中的字都是中文。但我仔细研究了半天后。对自己的智商产生了深深的怀疑。
% q( P6 L9 J" r6 w" |0 W到现在还是不知道楼主要表达的是什么。 求助的是什么。 2 Y/ L  U2 V2 J! ~- c' |
如果那么兄弟研究清楚了。翻译一下  
8 h& S' I- S4 f4 g, u7 O0 S. a(小声的说一句。为什么不上一张施工现场的连线拓扑图?并标注是那出问题了); w( r3 \) n5 G6 s) y$ {$ W' k3 e

作者: tony123    时间: 2015-12-24 17:56
表示有同感
作者: xiaoyu19890210    时间: 2015-12-25 21:37
把开关面板产品上R24、R29改成10K或者更大,R26删除,然后再试下。




欢迎光临 EDA365电子工程师网 (https://bbs.elecnest.cn/) Powered by Discuz! X3.2