EDA365电子工程师网

标题: 整层或局部区域未赋于网络名 [打印本页]

作者: dzyhym@126.com    时间: 2015-11-4 10:10
标题: 整层或局部区域未赋于网络名
有时候板层高,内层有很多地时,大家容易忘记赋网络名给某层或局部区域,特别是电源加强部分。整层没有网络工厂端还容易发现,会反馈给设计师,如果只有一小部分就容易漏了。
& n8 o7 K' A) p& u, u# N+ R  Q此问题列入设计师的A类问题,进行扣分处理。大家检查时也列入必查项吧。" h/ l. g- K' {. q* p0 p' Q1 l# K
4 A9 z) }( \7 @" s: x; O0 ^* c

333.jpg (139.01 KB, 下载次数: 0)

333.jpg

作者: dzyhym@126.com    时间: 2015-11-6 11:04
3 Q1 w) V9 q6 S  \% P; v

2015-11-6 11-03-44.jpg (132.88 KB, 下载次数: 0)

2015-11-6 11-03-44.jpg

作者: dzyhym@126.com    时间: 2015-11-10 16:49

. k* w  s9 a6 Z

2015-11-10 16-23-17.jpg (43.18 KB, 下载次数: 0)

2015-11-10 16-23-17.jpg

作者: dzyhym@126.com    时间: 2015-11-13 14:38
局部未赋于网络名 电流加强区域 其它层有网络名 这种情况是否应该有skill可以检查出来(pcb中循环所有铜皮,没有网络名的报出层名)
* V  l8 L4 @! n; z# ^# o$ p! }0 a7 [+ h! a3 o8 g6 j. a

2015-11-13 14-36-55.jpg (50.62 KB, 下载次数: 0)

2015-11-13 14-36-55.jpg

作者: shirly229    时间: 2015-11-15 11:54
这个在自己gerber检查时很容易看出来吧?
作者: dzyhym@126.com    时间: 2015-11-15 21:07
shirly229 发表于 2015-11-15 11:54
& r0 r( V" }6 U& u' A5 Z! o这个在自己gerber检查时很容易看出来吧?
, M8 Q) t, h+ Q* B  L. d
不一定(特别是相同地层或电源补强的,容易只看一层,其它层就忽略了) 每月总有几个人犯这个错误 要不然也不单独拿出来给大家看了
  e. O1 q- r* g# x0 v4 o/ Y+ e: C( ?0 l) b3 R8 p) ^! j