EDA365电子工程师网

标题: 求助变压器高手 [打印本页]

作者: 放手一搏    时间: 2015-8-4 17:43
标题: 求助变压器高手
如图220v交流经变压器,测试得到12v直流,本来很完美的事情。但是发现13003发热非常严重,未找到原因,求高手指点. ( 输出端使用的是12v稳压管)8 Q$ s( c- O0 s, k3 a

S{$W%G5C2T%Z(H6@K([BCY0.jpg (133.28 KB, 下载次数: 0)

S{$W%G5C2T%Z(H6@K([BCY0.jpg

作者: fallen    时间: 2015-8-5 12:00
高手啊,原边反馈。我看这个东西还挺难搞的。
作者: 放手一搏    时间: 2015-8-5 13:07
fallen 发表于 2015-8-5 12:006 ~4 c8 p. I' O6 e' j0 ^- `
高手啊,原边反馈。我看这个东西还挺难搞的。

5 ?# x6 Z' s3 ^0 V! k, l# n有没有大概的方向,发热的原因在哪?% F2 B4 o8 a+ C, V/ n' I, d

作者: fallen    时间: 2015-8-5 13:48
占空比太高?这高压的不太懂,你到21dianyuan网去看看吧,那边高压电源人才济济。
作者: znz23456    时间: 2015-8-5 20:43
RCC最常见也最典型的失效现象是主开关管烧毁。大部分此类故障是由变压器基极线圈漏感导致的。 变压器基极线圈的漏感和基极串联的电阻形成LR低通滤波电路,对电流信号有延迟作用,导致在集电极电压上升时,基极电流减小的正反馈出现延迟。而这样的延迟对于绝大部分双极型开关管是致命的,它导致晶体管越出安全工作区,以及发热量过大,最终导致不可逆的二次击穿。
作者: seawolf1939    时间: 2015-8-6 11:32
如果像楼上说的漏感问题的话就是要调C6和R18
; b8 r7 W. R  Z; V' X21DIANYUAN上的确电源水平很不错
作者: zgq800712    时间: 2015-8-15 19:55
做过类似的,不过不是原创,电源也差不多用的是220的MOS管,参数反馈有点不一样,有用到PC817副边反馈到三极管。你可以用PC817反馈就接那个12V稳压管的两边。13003的C可以接个高压小电容到地 如100pf