dzkcool 发表于 2015-4-17 15:43
16.6将bus的名称改为了Net Group。6 z- p( d; d$ Q3 R& H. F3 L
Net Class在电气约束规则中是无效的,只能对Net Group进行设置。, C0 X2 m0 p. h( B
当需 ...
dzkcool 发表于 2015-4-21 08:29
如果只是某个组内部的线宽线距需要设置不一样的规则,那只要对Net Group进行设置。6 w/ y5 c- b; |" @+ L, r
如果要对两个不同的组 ...
lulu09 发表于 2015-4-21 08:558 P, h6 ~5 f8 E! s. t+ l H
感谢,
明白了,那就是说
某个组内部的线宽线距需要设置不一样的规则,用Net Class或Net Group都可以 ...