标题: 铜导线、PCB线宽与电流的疑惑
一般铜导线的安全载流量为5~8A每平方毫米,而PCB电流与线宽的关系是:0.035毫米厚度的铜皮,1mm宽的走线可通过2.3A的电流,这样计算下来PCB的铜箔和铜导线在截面积相同的情况下载流大小不一样啊?) \" g: k+ g6 X* ], s5 O1 U( f
怎么回事?请高手指教。
. N6 G& L9 |9 \9 P' W! w; b0 W7 f
作者: fallen    时间: 2014-8-13 18:50
个人觉得,应用不一样。
) Y' q% X+ n5 S1 5~8A每平方毫米多是电工用在家用高压电源上(220V),主要考虑温度不能过高(过高容易老化绝缘层),压降(一般布线都比较长)等。2 b, i: y$ |$ {5 O% ~
2 PCB的线宽与载流是很多PCB公司经过验证测试的,一般可以直接拿来用。由于PCB等都可以散热以及走线长度都很短(一个PCB就那么点大),所以相对的安全电流可以多很多。
作者: flyriz    时间: 2014-8-14 09:30
fallen 发表于 2014-8-13 18:50: J3 f0 Q3 e4 C  w  j
个人觉得,应用不一样。
- r$ r" }0 U) z- ?2 l# o5 g1 5~8A每平方毫米多是电工用在家用高压电源上(220V),主要考虑温度不能过高(过 ...

" u) @4 R4 k; d- s) N理解了,谢谢!