标题: 大虾们,RS485应用电路不解。
1.图中A B之间R4电阻为什么是120R,跟线长度有关吗,我们的终端长度也就1米不到,
/ `" q! \$ t4 Y) Y, K( t0 B2.为什么A B有上拉和下拉,有什么作用,不用它们行吗。

111.png (243.29 KB, 下载次数: 3)

111.png

作者: 15818550922    时间: 2014-8-6 23:55
3.  485线做线时需要搞双绞线吗。
作者: yujingfa    时间: 2014-8-7 07:43
需要120欧姆阻抗匹配总线上下拉是不是增强驱动能力  双胶线可降低传输回路阻抗  抗共摸干扰
作者: 风凌水上    时间: 2014-8-7 08:53
1.终端匹配采用终端电阻方法, RS-485应在总线电缆的开始和末端都并接终端电阻。终接电阻在RS-485网络中取120Ω。相当于电缆特性阻抗的电阻,因为大多数双绞线电缆特性阻抗大约在100~120Ω。另外抑制反射,实现AB之间有大于200mV的电位差。1 b# X8 G4 p3 Z8 `* t
2.连接至A引脚的上拉电阻、连接至B引脚的下拉电阻用于保证无连接的485芯片处于空闲状态,提供网络失效保护,以提高RS-485节点与网络的可靠性。, ?( e9 b" R/ f+ g1 P& \: [6 H
3.485是差分信号传输,最好做成双绞线,不过你线的长度不超过一米,不是双绞线问题应该不大。
作者: 15818550922    时间: 2014-8-7 17:22
风凌水上 发表于 2014-8-7 08:53
: w% m7 W' z1 {5 A# k7 `1.终端匹配采用终端电阻方法, RS-485应在总线电缆的开始和末端都并接终端电阻。终接电阻在RS-485网络中取1 ...

/ k% i2 P  T# a) g: D我现在用120R的终端电阻,上下拉4.7K,这样不行,数据传不过去,终端电阻2K才行,我想问一下,为什么会这样,这个电阻的取值是什么因素决定的
作者: 风凌水上    时间: 2014-8-8 17:29
不好意思,我就半桶水,我前2周才看485的内容。这个问题期待高手来回答吧
作者: fallen    时间: 2014-8-8 18:57
15818550922 发表于 2014-8-7 17:22# ^+ C, D8 f9 W8 S# }( p7 w, p3 j
我现在用120R的终端电阻,上下拉4.7K,这样不行,数据传不过去,终端电阻2K才行,我想问一下,为什么会这 ...
- \  h' i* G4 b: v
想明白了没?6 X. U  t! w, a- \8 L" k" z5 a
请看图

QQ图片20140808190005.jpg (83.33 KB, 下载次数: 1)

QQ图片20140808190005.jpg

QQ图片20140808190105.jpg (88.12 KB, 下载次数: 1)

QQ图片20140808190105.jpg

QQ图片20140808190153.jpg (89.97 KB, 下载次数: 1)

QQ图片20140808190153.jpg

作者: mening    时间: 2014-8-11 23:24
哈,multisim
作者: intrepid    时间: 2014-8-12 20:31
整个485网络在最远的一个上面端接120Ω电阻,你试试。