发表于 2013-6-27 20:03 | 只看该作者
mylive 发表于 2013-6-27 17:41 3 u8 e6 z0 B" r* H
如果去耦电容非常少,影响会很大吗?. P( {$ `' r/ E# r7 l4 [
可以把PCB板之间的铜皮等效为电容,然后回流吗?

" X# F* K1 Q- Q" o$ i肯定会影响性能的,并不是去耦电容多就不会影响其性能,还要看去耦电容摆放的具体位置的。PCB板间电容比较小的,不能做为回流用的。

点评

影响性能是从信号仿真图像上才看的出来吧,用图像对比一下很清晰其中的区别的。但是,实际上用的话,应该影响不大。  发表于 2013-6-29 08:46

评分

参与人数 1贡献 +5 收起 理由
anjisuan + 5

查看全部评分

2

主题

46

帖子

293

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
293
17#
发表于 2013-6-27 20:15 | 只看该作者
mylive 发表于 2013-6-25 11:08
# V, r! p0 Y6 p10层的一个板子,bot层是一些150Mhz的信号线,第9层是电源,这样会不会有风险?

7 r3 t6 }- O, |& P" J/ g: o明确告诉你,没风险,除非你的150M要做PLL用,如做PLL用,那风险也不大,150M算不了多高的速度,我们5G的信号都干,你这算什么。跨分割才是主要的。

9

主题

112

帖子

553

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
553
18#
 楼主| 发表于 2013-6-28 15:19 | 只看该作者
air-lover 发表于 2013-6-27 20:15 ( M& a9 U% L6 t- T
明确告诉你,没风险,除非你的150M要做PLL用,如做PLL用,那风险也不大,150M算不了多高的速度,我们5G的 ...
" Z5 L1 @9 {- Q" l7 n
同意。。