不要咬文字游戏,通常不加说明都是指正逻辑,这个在任何一本书上都是如此. 如果非要说负逻辑,即使是接电阻到负电源,仍然属于上拉.
6 `( [8 U- z7 ~4 O3 J. y' e( @( z% V: t/ S5 v4 k; l1 b+ E
其实要理解上(下)拉电阻,要理解的是"拉"的意思,即在高阻态的时候,为防止输出门的电平悬浮而产生错误逻辑影响后级输入.应该要将这个悬浮人为地"拉"到固定的电平,这是拉的意思,所以,不是接到电源或地的电阻就是上拉下拉,像WING所说的那种接个电阻到某个固定电位(电源,地,或VTT),更多的时候是端接反射或钳位等.4 i6 I$ t+ o3 Y" R! t. }+ C
5 Z# n) t$ S+ L! Y$ F8 z5 v$ M以上拉为例,在选电阻值的时候,因为后级可能会多个门电路输入,每个输入门电路都会有漏电流,要保证这几个漏电流在上拉电阻上产生的压降不至于低过VOH,,这个就是上拉电阻的最大值;另一方面,电阻也不能太小,否则当输出由高阻态转低电平的时候,由于上拉电阻小,灌电流太大,又会把输出的低电平VIL抬高,这就是上拉电阻的最小值。通常,1~100K都可以正常工作,太弱了易发生误操作,太强了浪费电流,还增加了门电路的负担。10~47K为佳 |
|