(2)PROPAGATION_DELAY$ O0 B; R I$ {3 _5 T& I. I
PROPAGATION_DELAY这个设定主要用来对Net绝对长度的设定,如要求设定一组Net的长度要在MinMil到MaxMil之间的话,就可以用这种设定来完成。
% ~; ]: j5 B4 E5 Q( |8 m* `- j6 S% Q, E% F# j8 m/ o& x
& P% Y4 K! Z3 S' R
要求走线Net长度在Min与Max之间就正确,否则会有DRC错误提示4 Q2 V7 _$ h. Y7 i7 o
" l* D" s d" N3 h b/ m(2)RELATIVE_PROPAGATION_DELAY
+ p3 `; K9 F" U; m2 _" n' [RELATIVE_PROPAGATION_DELAY这个设定主要用来对一组Net做等长设定,如要求设定一组Net的长度误差要在ToleranceMil之间的话,就可以用这种设定来完成.这里会多一个基准线的概念,就是其它设定的走线需要和这基准线来比较,如果比它长多少,短多少都在Tolerance之内就是达到要求的,8 O* {/ Z3 @+ N3 L4 l* \* y
$ A' y& X; `7 n. `9 Q" f
; ?) O2 S& z1 _& L- e: N. \: Z
如果走线Net长度达到要求就显示绿灯,否则就显示红灯并会有DRC错误提示8 q& r6 l# P# E3 z
" {3 G. g0 Z5 K. [; c/ e/ ?& _# oDelta :这个值可能有点难理解,就是设定的这个走线的长度要比基准线长还是短多少,一般都是要求和基准线一样长,那就是这里的为0, 如果要长就用+Delta,短就用-Delta,+可以省略。
/ f7 k5 M+ w }; b2 k7 uTolerance :与基准线之间的误差,可以是具体值(xx Mil) 也可以用百分比(xx%), 注意:Tolerance的值为+/-多少,如果写50,就是误差为+/-50Mil, 其实误差就是100Mil另外对一组设定好等长的走线还要指定基准线, 基准线的值和前面一般的一样,就是Delta和Tolerance项省略,那样系统就默认为这组等长线的基准线。 |